Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3

  1. #1

    По умолчанию Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3

    Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3! Желательно наверное уже CoDeSys 3.5! Конфигурирование ModBus через RS и Ethernet, без использования библиотек в пользовательской программе!

  2. #2

    По умолчанию

    Во вложенном файле интересующие Вас инструкции.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Очень хорошие инструкции!

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, Александр, инструкция по Modbus RTU отличная! Но когда попробовал поэкспериментировать на панели СПК207, неожиданно "наступил на грабли" следующего вида: после отключения питания и включения панели, обмен данными по СОМ-порту перестает работать... Если подключиться CODESYSом, то становится видно, что устройство Modbus Slave находится в состоянии аварии с сообщением "Bus failure". Всю голову сломал, так толком и не понял причину... Есть смутное подозрение, что это связано с программным переключением режима RS232-RS485 для COM-порта в данной панели. Потому что, если программно открыть порт в режиме RS485 (с помощью блока ComConn из библиотеки ModulsOwenLib) из одной программы, а затем загрузить другую программу с опросом через конфигурацию, то все работает, но только до отключения питания панели... Как это дело победить, еще не знаю...

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Большое спасибо за инструкции.
    Побольше бы примеров для CODESYS 3

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    А есть у кого-нибудь примеры работы (опрос) с МУ110 посредством протокола OWEN для ПЛК304 (библиотека OwenNet) по 485?

  7. #7

    По умолчанию

    Предлагаю почитать тему " СПК107+МВ110. Компилятор ругается. На библиотеки или другое?". Пост от Мурата Ахриева с прикрепленным проектом "ProtocolOwen_.projectarchive" Вам в помощь, только там чтение с МВ110.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день,
    сделал все, как в Modbus RTU.pdf
    Добавил Modbus_com, modbus_master, modbus_slave
    получалось точно как на рисунках в инструкции.
    При компиляции сразу появилось 500 ошибок.
    Есть ли подобная инструкция, где описан процес с нуля, с описанием добавления нужних библиотек?

  9. #9

    По умолчанию

    У вас, скорее всего, не соответствие версии таргет файла и версий Modbus_com, modbus_master, modbus_slave. Версии Modbus_com, modbus_master, modbus_slave должны быть <= версии таргет файла.

  10. #10

    По умолчанию

    Сделал через библиотеки. Обмен идет, на МВ110-2А индикатор мигает. Но значение температуры - не получаю.
    подскажите пожалуйста, что не так
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Arh.rar (14.77 Мб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось WishMaster; 06.03.2014 в 19:07.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:06
  2. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
  3. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  4. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •