  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня такая же ситуация
    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    сделал все, как в Modbus RTU.pdf
    Добавил Modbus_com, modbus_master, modbus_slave
    При компиляции сразу появилось 500 ошибок.
    .....
    Проверил версии как предлагал Мурат, вот что имею:
    Device
    Версия: 3.5.0.40
    MODBUS_COM
    Версия: 3.4.0.0
    Modbus Master, COM Port
    Версия: 3.5.3.0
    Modbus Slave
    Версия: 3.5.3.0

    Если в этом причина, то скажите, где мне можно взять более свежий таргет файл на ПЛК323-220.03.01.CS-WEB
    (или если такового не имеется, возможно ли откатить modbus чуток назад)

  2. #12

    По умолчанию

    Modbus Master, COM Port
    Версия: 3.5.3.0 - попробуйте 3.5.0.0
    Modbus Slave
    Версия: 3.5.3.0 - попробуйте 3.5.0.0

    потом проект - очистить всё, проект компилировать всё. проверьте версии библиотек в менеджере.

  3. #13

    По умолчанию

    Установил галочку "показывать устаревшие версии", выбрал более старую и всё завелось. Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    alexey_m, поделитесь, пожалуйста, библиотекой, с которой у Вас заработало

  5. #15

    По умолчанию

    WishMaster, все библиотеки стандартные. они подгружаются в проект при добавлении в дерево проекта того или иного интерфейса. в зависимости от версии устройста загружаются разные библиотеки. потому необходимо следить за версионностью устройств. обновите или добавьте устройства версий 3.5.0.0. при добавлении устройства, чтобы увидеть данные версии установите галочку отображать устаревшие версии или показать все версии.

  6. #16

    По умолчанию

    Таргет 3.5.2.0
    Modbus Master, COM Port и Modbus Slave - перепробовано все от 3.5.0.0 до 3.5.3.0
    501 ошибка при компилировании - остается

  7. #17

    По умолчанию

    alexey_m, сбросьте, пожалуйста, фрагмент проекта с реально работающим Modbus. очень хочется хотя бы увидеть, как копать

  8. #18

    По умолчанию

    После щелчка правой кнопкой на device и выбора "Обновить устройство" - откатил таргет на предыдущую версию.
    Ругань компилятора канула в небытие. Теперь светодиоды COM на СПК и RS-485 на МВ110-2А мигают синхронно.
    Данные не принимаются, выдается "ошибка шины". Танцы с бубном продолжаются...

  9. #19

    По умолчанию

    Ура, все заработало. В инструкции не правильно указана номерация выводов разьема COM.
    правильная нумерация - здесь: http://www.owen.ru/catalog/59583092

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey_m Посмотреть сообщение
    Если в этом причина, то скажите, где мне можно взять более свежий таргет файл на ПЛК323-220.03.01.CS-WEB
    (или если такового не имеется, возможно ли откатить modbus чуток назад)
    Аналогичная проблема.

    Галочку для отображения последних версий ставлю, устройств с более старыми версиями не появляется. =(

    CoDeSys v3.5 SP3 Patch5
    target: OWEN PLC323.03-CS.WEB Версия: 3.5.0.40

    Прошу помочь.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:06
  2. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
  3. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  4. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •