Именно перемерзнет.
Ну почитайте тут http://www.livnasos.ru/Docs/Podbor.zip - может частотное регулирование и не нужно, в зависимости от глубины скважены.
Именно перемерзнет.
Ну почитайте тут http://www.livnasos.ru/Docs/Podbor.zip - может частотное регулирование и не нужно, в зависимости от глубины скважены.
Так сейчс и регулируется давление частотой, только на одном ПЧ.
Я же не могу в живую систему водоснабжения пол-города поставить не отлаженную программу. Прошу мне указать точно нормально работающий модуль или пример ПИД-регулирования давления частотой, иначе мне придётся собирать стенд-эмулятор. Пробовать-то мне негде.
Спасибо ASo , зависмость снижения КПД от снижения оборотов я уже проверял на ПЧВ которые стоят. Все правильно пишут, ПЧВ на моих скважинах экономит как раз на динамической состовляющей как описано в РЭ ливнонасосов. Дело в том что при включении выключении насоса, он выбирает свои 40 м3/ч из скважины и уровень падает в скважине, соответсвенно ему надо больше напор / больше кВт. Если частотник держит стабильно расход 20 м3/ч -как надо- то уровень воды в скважине сам подымаеться, и потери по трубам тоже снижаються при малом расходе.
Смутило другое, что написали производители насосов в РЭ. Что для нормальной работы подшипников нужно чтобы обороты не снижались ниже 2700. КАК ЖЕ ТАК?
Хотя для себя я давно сделал вывод, что лучше я куплю ПЧВ для плавного пуска и переплачу, чем просто плавный пуск. Пусть хоть и немного но есть чуточку возможность регулировать с ПЧВ
Последний раз редактировалось Andrei Z; 20.07.2013 в 20:31.
Нормально глубинники с ПЧ работают, у меня много их, даже не сомневайся, живут в разы дольше.
А чем софтстартеры не устраивают, если есть башня или промежуточный бассейн?
Тем что нельзя снизить обороты, для экономии о которой говорил чуть выше. И цена на них почти 70% от ПЧВ.
Подскажите лучше идею как с башней быть и ПЧВ ? у меня только мысль одна это менять задание дискретным сигналом через пол часа например чтобы снижать например на пол метра и повышать соответсвенно в течении суток, от риска замерзания в башне зеркала воды
Если повышаеться понижаеться уровень, это движение воды по всей высоте столба воды в башне, в конце концов не замерзала же без ПЧВ зимой ранее
Не замерзала.
Вопрос - в интенсивности. Раньше постоянная циркуляция в зоне гистерезиса. А вы предлагаете ее уменьшить
Тогда всетаки надо делать на ПЛК управление чтобы с течением времени менялось задание, плавающее между уставками