Здравствуйте!

Вопрос по ПР114. В описании на сайте говорится в нем что есть встроенный источник питания на 24 В и возможность питания от 220В. А что если все возможные входы датчиков (типа сухой контакт) запитать от этого источника? Есть ли какие-то ограничения? Либо нужен отдельный блок питания?
Суть в том, что если использовать ПР110 с похожими характеристиками (питание 24В и количество входов-выходов), там нужно еще отдельно блок питания приобрести, а в ПР114 блок питания встроен, и поэтому по стоимости комплект ПР110+БП примерно равен одному ПР114 и система автоматизации будет проще.
Планирую использовать с герконами поплавковых и проточных датчиков при перекачке воды. При этом присутсвует контакт человека с перекачиваемой водой и влажной землей, и пробой по цепи поплавковых датчиков на воду - крайне не желателен. Соответсвенно напряжение на датчики я выбрал 24В да и герконы на 220В далеко не все расчитаны, если использовать ПР с питанием на 220В.

Верны ли мои рассуждения? Спасибо за ответ.