Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ212, Все таже ОШИБКА Er.64.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212, Все таже ОШИБКА Er.64.

    Доброе время суток.
    подскажите пожалуйста,
    Все таже ОШИБКА Er.64 на ТРМ212,
    Прибор в сети rs-485,
    Чтобы это значило...?
    Прибор опрашивается по сети и уставка тоже записывается в него по сети, в обмене данными участвует ПЛК150, в этой же сети присутствует панель ИП320, но данными с ТРМ212 не обменивается. Прибор отработал 2 года на технологической установке, без прерывания процесса.
    1. Какие временные ограничения на запись и на чтение реальны для этого прибора,на тот случай если в этом проблема?
    2.Мог ли теоритически персонал установки вывести прибор из строя, пытаясь программировать?
    3.Имеет ли смысл подбирать аналог из ТРМ-серии или можно просто заменить прибор на новый?
    Характеристики обмена данными для ТРМ212 c ПЛК150, протокол Овен:
    Для записи уставки на ТРМ212 в проекте ПЛК150 : Polling time=500ms.Float type=floatPIC.
    Для записи Запуск/Стоп регулирования : Polling time=500ms.
    Для чтения одной переменной из ТРМ212 в ПЛК150: Polling time=100ms. Float type=float.
    Для чтения другой переменной из ТРМ212 в ПЛК150: Polling time=50ms. Float type=float.
    С уважением , Vitaliy.
    Последний раз редактировалось vitaliy_jmsk2012; 07.07.2013 в 11:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Память регулятора имеет ограниченный ресурс по перезаписи значений, при постоянной записи (в Вашем случае уставки и команды Пуск/Стоп) Вы за 2 года исчерпали этот ресурс. Задайте в ПЛК режим записи переменных не по времени (by polling time), а по изменению значения (by Change Value).

Похожие темы

  1. Трм 212 ошибка 64
    от evilscorp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:58
  2. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:52
  3. ТРМ101 (Er.64)
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:09
  4. "Er.64"
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:13
  5. ТРМ 101 Er.64
    от JOHN в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •