Тема: Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase

  1. #11

    По умолчанию

    в менеджере библиотек у меня вообще только дона - standart

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.07.2013
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    накатал пример для эмулятора на modbus slave
    прием х, передача y и z
    так же файл конфига для Lectus OPC и файл для матлаба(рисует синусоиду и передает в x, получает y и z)
    как передавать дробные так и не понял, так что x и y типа INT

    p.s.: как мой пример под ModBus RTU переделать? пример идущий с библиотекой в архве(с сайте ОВЕНа) ошибки пишет...
    p.p.s: с ModBus RTU тоже разобрался, правда пока только меж компьютерами с эмуляторами(но продолжать не буду)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar test.rar (51.5 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось SergSB; 18.07.2013 в 14:31.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Badrey Посмотреть сообщение
    Пробовал уже, нет старых версий.
    Я так понимаю копать надо в сторону правильности установки кодесиса, а именно последовательности версий, патчей и хотфиксоов
    Меню инструменты -> опции -> свойства -> ставим все галочки для расширенного режима и потом при добавлении устройств Modbus выбираем показать все версии и выбираем версию 3.4.2.

    Не забудьте установить репозиторий.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы. Проблему решил переустановкой codesys.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Badrey Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за ответы. Проблему решил переустановкой codesys.
    Используйте версию 3.5.0.0. После нее не работает, а до нее нет опции автопереподключение, при любом сбое сети, нужно перезагружать панель.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Используйте версию 3.5.0.0. После нее не работает, а до нее нет опции автопереподключение, при любом сбое сети, нужно перезагружать панель.
    я вот это прислюнявил, вроде реконектится :

    var
    ModBusTimer: Ton;
    end_Var

    ModBusTimer(IN := Modbus_TCP_Slave_Instance.xError, PT := T#10S);
    IF ModBusTimer.Q THEN
    Modbus_TCP_Master_Instance.CheckSlaveConnect();
    Modbus_TCP_Slave_Instance.Reconnect();
    END_IF

  7. #17

    По умолчанию

    По итогу с модбасом работаю со старой библиотекой ModulsOwenLib

  8. #18

    По умолчанию

    Работаю с модбасом по 485. Ошибки библиотеки возникают после обновления устройства на PLC30x,
    т.е скачал Ваш проект, обновил устройство -> ошибки
    Последний раз редактировалось Андрей Плеханов; 23.07.2013 в 09:58.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Кому интересно вот здесь разъяснение по поводу этих ошибок http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15674

  10. #20

    По умолчанию

    ошибка mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbus'


    IoDrvModbus = (не разрешено) как побороть ?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. C# + Библиотеки ОВЕН
    от Alor в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 11:29
  2. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  3. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
  4. Фирменные библиотеки
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •