Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ 201. Не обновляется SP при запросе

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 201. Не обновляется SP при запросе

    Прибор ТРМ 201. Версия: V03.0002

    Код:
    procedure TForm1.btnQuerySPClick(Sender: TObject);
    var valSP: single;
    begin
      ReadFloat24(16, 0, 'SP', valSP, 0);
      Memo.Lines.Add('SP = '+FloatToStr(valSP));
    end;
    Данный запрос возвращает одно и тоже значение. При ручном изменении уставки на приборе, запрос не видит этих изменений.
    Но если войти в режим программирования (3 секунды удерживаем кнопку ПРОГ. на панели прибора) и выйти, тогда запрос
    Код:
    ReadFloat24(16, 0, 'SP', valSP, 0);
    считывает уставку. Т.е. пока прибор не перевести в режим программирования, уставка не обновляется.

    Мне нужно считывать PV и SP и следить, чтобы PV не превысил SP.
    PV считывается нормально этим запросом
    Код:
    ReadFloat24(16, 0, 'PV', valPV, -1);
    Как заставить прибор выдавать текущую уставку SP при опросе с компьютера. Кстати пробовал через конфигуратор, он тоже при запросе не обновляет значение SP.

    Прибор позволяет менять уставку без входа в режим программирования. А компьютер не видит, что уставка в приборе изменилась.
    Последний раз редактировалось Falcom; 09.07.2013 в 11:37.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    После того как отредактировали уставку смените окно и уставку закроется, покрайней мере на 202-ой у меня так

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    После того как отредактировали уставку смените окно и уставку закроется, покрайней мере на 202-ой у меня так
    Не совсем понял, "сменить окно" - что имеется ввиду?

Похожие темы

  1. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  2. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:17
  3. ТРМ138r чтение уставки текущей не из C.SP
    от Николай77 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:55
  4. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
  5. Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    от Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •