    Question Помощь

    Добрый вечер Уважаемые специалисты. Работаю электриком, но жизнь заставила заняться более новым оборудованием.
    Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать свободные входа ПР110-220 для контроля фаз, т.е. подать на входа
    разные фазы. Боюсь спалить.
    С уважением Олег.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Зайдите в раздел Экспрес-Вопрос, там есть все ответы на ваш вопрос.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2010
    Адрес
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Большое спасибо.
    С уважением Олег.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Достаточно ознакомиться с сопроводительной документацией - в ней прорисована принципиальная схема входных цепей и разъяснен способ подключения разных фаз
    RTFM, как говорится ...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    ... и стесняюсь спросить ... использовать МНС1 - религия не позволяет?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    нельзя. гальванически не развязаны. И даже если бы были, быстродействия ПР не хватит на измерения для корректной работы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2010
    Адрес
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Добрый вечер AVF. Использую ПР110-220 на 8 входов, использую 5. Можно сэкономить, обычно ставлю ЕЛ-11(Меандр). Надо просто защитить моторы, тепловая не успеет.
    А если взять по входу с разных групп + у меня транс на управлении 380/220. то ЕЛ не понадобится. Перенапряжения и перекосы меня не волнуют, в деревнях и весях защита не
    даст работать. По описанию разные фазы нельзя. Но как я понял, на одну группу. По схеме группы развязаны, даже указаны N и L1, N и L2. Или я чегото недопонял?
    С уважением Олег.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ОлегБорода на каждую группу можно свою фазу. внутри группы разные фазы нельзя.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А смысл тратиться на ПР-ку, когда защиту просто по наличию напряжения можно собрать, к примеру, на ИЕКовском расцепителе РММ47? Выход с транса на расцепитель - он отслеживает понижение и превышение и вырубает автомат или контактор.

Похожие темы

  1. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 11:48
  2. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 23:44
  3. помощь
    от label198127 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 00:54
  4. помощь чайнику
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 09:41
  5. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •