Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК100-60 не записывается программа.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100-60 не записывается программа.

    В программу про подключении COM порта идет подключение.
    Записывается программу. Программа работает по как надо.
    Отключаем программу от CoDeSys. USB-COM работает нормально.
    Отключаешь СOM порт с саблюдением правил.
    "В контроллере нет программы! Загрузить новую программу?"

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Сколько раз уже писали, кроме загрузки программы нужно еще создать загрузочный проект. Меню Онлайн-Создание загрузочного проекта.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    "Меню Онлайн-Создание загрузочного проекта" я новый пользователь.
    Можно прочитать где то. Всем памятно а мне нет.
    Создание загрузочного проекта сделал.
    Последний раз редактировалось Valter; 07.07.2013 в 12:59.