Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Gateway Server

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Gateway Server

    Проект сделан следующим образом: ПЛК 150 связан с программой CoDeSys HMI по сети через ТСР соединение, всё работает. При отключении электорпитания на контроллере связь разрывается, а при возобновлении эл.питания необходимо перезапускать программу HMI. Вопрос: Возможно ли изменить настройки Gateway Server таким образом, чтобы связь восстанавливалась автоматически, максимум в течении 1 часа, или программа не реагировала на разрыв соединения некоторое время. Подскажите ,что можно сделать ?

  2. #2

    По умолчанию

    Меня очень интересует эта тема. Подскажите где взять CoDeSys HMI!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Меня очень интересует эта тема. Подскажите где взять CoDeSys HMI!!!
    Кортко о HMI тут. Входит в любой штатный дистрибутив CoDeSys V2.3. Загрузить можно тут. Без лицензии непрервно работает 1 час, перезапуск, еще час и т.д.

    Полнофункц-я лицензия покупается у ПРОЛОГ (200 Евро). После установки лицензии работает без ограничения по времени. Подробнее см. тут.

    Gateway – это глупая коммуникационная труба, он сам ничего не делает. При старте HMI делает логин с контроллером, затем зафутболивает в ПЛК список читаемых переменных. Затем ПЛК шлет значения этих переменных сам в очень компактном формате (без имен и адресов). Короче при старте HMI он проводит настройку ПЛК на работу с конкретной визуализацией. Настройка Gateway тут ничего не даст. Нужно придумать, как перезапускать HMI при перезапуске контроллера.

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

  5. #5
    Пользователь Аватар для asup_svk
    Регистрация
    13.04.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    тоже вопрос по гейтвэй!

    после перезагрузки компьютера (w2k3) перестал подключаца через ethernet опс сервер содесис к ПЛК.
    при попытке подключица через сам содесис ошибка.
    при настройке коммуникационных параметров содесиса - примерно такая ошибка: no gateway with given setting can not be found.
    когда ставлю в настройках подключения gateway не tcp/ip-localhost а просто local то содесис подключаеца.
    но гейтвей все равно не хочет через local работать.

    с другой машины с которой делали бут прожект через gateway-tcp/ip-localhost все подключается.
    попытался подключица с уже третьей машины к второму ПЛК таже ошибка: no gateway with given setting can not be found.
    оба ПЛК в одной сети.
    спасибо!

  6. #6
    Пользователь Аватар для asup_svk
    Регистрация
    13.04.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    вообще хотелось бы знать отчего появляется эта ошибка
    no gateway with the given settings could be found

  7. #7

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от asup_svk Посмотреть сообщение
    вообще хотелось бы знать отчего появляется эта ошибка
    no gateway with the given settings could be found
    Не знаю помогу или не помогу из-за сроков давности вопроса, но проблема решается простой задачей полных прав доступа ко всем файлам с расширения .exe из папки :\Program Files\3S Software.

    Просто пробежался по всем экзешникам и в сойствах безопасности себе сделал полный доступ. И все заработало. Ошибка исчезла.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •