Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МУ 110 К иногда нет выхода

  1. #1

    По умолчанию МУ 110 К иногда нет выхода

    Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Подключаю к ПЛК 110 32 Р slave и ИП 320 master, модуль МУ 110 16 К по RS 485 modbus (мастер) связь есть, выхода работают с следующей частотой: включение (длина импульса)80 мс, пауза между импульсами примерно 1с, так вот проблема в том что иногда выхода на МУ нет, хотя на запаралеленном выходе ПЛК выход есть.
    Отсутствие выхода не разовое, примерно после 3-7 сработок МУ обязательно не даст выхода. RS485.bmp universal modbus.bmp
    Заранее благодарен Николай

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Это может происходить из за того что за время цикла ПЛК модуль не всегда успевает быть опрошен через конфмгуратор. Он опрашивается через несколько циклов, как расклад ляжет. На какой скорости опрашиваете - надо пробовать поднять до 115200. Если нужны не все выходы опрашивайте регистрами, если все лучше маской.
    Можно создать приоритет опроса данного выхода. Ну а вообще если он такой требовательный к быстродействию пересадить его на ПЛК, убрав оттуда менне
    важный- ну например на включение пускателя, где миллисекунды роли не играют.

  3. #3

    По умолчанию

    Скорость 115200. В Universal Modbus devace (видно на скриншоте) я выбрал 8 bit output module там переменная типа bool. Вы предлогаете в Universal Modbus devace выбрать подэлемент register output module, в котором тип переменной word, то есть придётся переводить word в bool так как управляю я твердотельным реле (дискретным элиментом). Пчему при опросе регистра быстродествие повысится?
    По поводу пересадить выход на ПЛК: у меня в ПЛК релейные выхода, по одним данным время переключения реле 50 мс, по другим 100 мс, мне необходим импульс 80 мс, то есть реле работает на грани, поэтому и решил применить транзисторный МУ для повышения скорости переключения.
    Спасибо за внимание

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Попробуйте скорость 38400. Где-то на форуме попадалась информация, что эта скорость оптимальна для многих модулей.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    ШИМ'ом отработать ?
    А сначала - сделайте RTU, polltime = 10-15
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.07.2013 в 21:18.

  6. #6

    По умолчанию

    38400 попробую в понедельник на работе. По поводу ШИМ- не подойдет, так как сигнал на включение следует от реального датчика. На счет RTU, polltime = 10-15 попробую.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 15:23
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  3. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 14:12
  4. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10
  5. Нет второго выхода 2ТРМ1
    от Визирь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •