  1. #1

    По умолчанию Коммутация насосов

    Есть четыре мощных водяных насоса, каждый мощностью в 216 кВт. Сейчас они включаются при помощи обычного пускателя. Планируется модернизация оборудования, вот и подумалось, может быть применить какое-то устройство плавного пуска или что-то ещё? Желателен ещё контроль двигателя - перегрев, заклинивание и т.п. Что можете посоветовать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,677

    По умолчанию

    Если насосы включаются поочередно - используйте каскадную схему включения преобразователя частоты :
    -Преобразователь разогнал насос - переключил на пускатель , если надо давление поднять -запускает следующий насос и т.д.
    -Контроль тока можно использовать приблудные устройства трансформатор тока+блочек с аналоговым выходом.
    -Брэндовые (иномарки) устройства плавного пуска умеют мерять ток и др параметры , но на такую мощность надо искать.
    И еще УПП после разгона двигателя нужен шунтирующий пускатель , тогда они в процессе работы защиту двигателя выполнять не будут.
    А самое оптимальное - ПЧ на каждый насос , это самое простое и... дорогое решение.Марок ПЧ разных полно - выбирай не хочу по средствам , только китаез откровенных не стоит на такую мощность ставить .

  3. #3

    По умолчанию

    ЧРП на такую мощность стоят очень дорого. УПП раза в 4 дешевле, но всё равно дорого. Видимо, придётся оставлять пускатели и добавлять схемы измерения тока.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,677

    По умолчанию

    На такую мощность даже пускатели приличные стоят дорого.

  5. #5

    По умолчанию

    как крайний случай , можете рассмотреть БУСТ2 в качестве устройства плавного пуска. только вам придётся найти мощные симисторы, для работы с вашим насосом.
    такие применения были, однако, хочу предупредить ,что на очень мощных насосах может случиться следующее: т.к. БУСТ2 регулирует нагрузку по напряжению , на старте он может не провернуть двигатель вовсе, если не хватит крутящего момента.

  6. #6

    По умолчанию

    А звезда-треугольник под Ваш движок подойдёт?

  7. #7

    По умолчанию

    Да мы уже остановились на пускателях. Сейчас они нормально работают.

  8. #8

    По умолчанию

    216 кВт одним пускателем, жесть...
    на шильжике движка наверняка 400/660 написано

Похожие темы

  1. ПИ регулятор для 3х насосов/вентиляторов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 18:43
  2. Быстрая коммутация
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:35
  3. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:44
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  5. Подберите надежное устройство для насосов ЭЦВ
    от валерка в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •