Тема: ИП320 - смена экранов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию ИП320 - смена экранов

    Добрый день.
    Возникла интересная проблема.
    Есть Плк110+ИП320
    ИП320 - мастер
    Смена экранов - 4х0, текущий экран 4х1

    Запускаем контроллер. Если включение произошло (POWER ON), запускаем таймер и пишем в 4х0 значение 1.
    Таймер отработал, меняем экран на 6 (Главный экран).

    Так вот, проблема в том, что периодически панель зависает на экране 1. И не понятно с чем это связано.
    Выход таймера отрабатывает правильно. Значит значение посылается. Но экран не меняется.
    Причем - 5 раз включишь - поменялся, на 6 включаешь - завис.
    Из CoDeSys пишешь значение 6 - меняется. На панели жмешь ESC - меняется.
    Но почему сам не меняется?
    Думал что не успевает загрузиться панель, поставил задержку отправки экрана +3 секунды от сигнала POWER. 1 раз поменял экран. 1 раз опять завис на нем.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Решил добавлением проверки текущего номера экрана.

Похожие темы

  1. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 12:15
  2. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 13:34
  3. ИП 320-2007 г.- авт. смена экранов не робит
    от kait-leon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 13:24
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •