Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МСД200 и СИ8, СИ30

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию МСД200 и СИ8, СИ30

    Не удается настроить МСД-200 на прием данных с СИ8 в результатах измерения пишет "0" на другом "таймаут" , пробовали СИ30 вообще "таймаут"? СИ30 подключали по примеру http://www.owen.ru/catalog/43918368. Подключали по одному. Для СИ8 устанавливали хэш параметр протокола овен: C173 , пробовали- 8FC2 , пробовали - E69C. Все на месте подключали по одному прибору-линия не более 0.3м

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Выставили протокол RTU, СИ30 увидел функцию 4 чтение и адрес 0Х00003, тип лонг. В результатах измерениях показывает физическую величину правда без соток.

  3. #3

    По умолчанию

    формат данных в СИ8 не поддержан в МСД200, поэтому опросить СИ8 через МСД200 не получится.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Спасибо, Peter!!!У нас вот что получилось: Опрос на СИ8 проходит при установленном протоколе ОВЕН, хэш С173, типе данных Long32, но данные идут в 16 системе счисления, т.е. надо делить на 16 для получения реального результата.
    Последний раз редактировалось figarokj; 09.07.2013 в 14:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, все правильно, данные в МСД200 записываются в шестнадцатиричной системе счисления, после этого их надо переводить в десятичную

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Нет связи МСД200 с виртуал ком портом, соединение через юсб. Раньше работало. Попытка переустановить дрова эффекта не дала. Как быть?Или как сбросить на стандартные настройки?
    Последний раз редактировалось figarokj; 24.07.2013 в 11:53.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Сделал переключение несколько раз ЗУ связь МСД200 и ПК появилась. Не сразу после этого установилась связь с СИ8 в результатах измерениях.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Данные из МСД полученные от СИ8 в Excel можно перевести с помощью функции DEC2HEX(A1;2). Как можно автоматизировать процесс перевода без участия оператора?

Похожие темы

  1. Вопрос по МСД200
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 22:38
  2. ТРМ201 and МСД200
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:17
  3. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  4. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 09:02
  5. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •