    По умолчанию ПЧВ. Подключение одновременно з-х фазного и однофазного мотора. Возможно ли?

    Добрый день.

    Вопрос в следующем: Возможно ли такое подключение двигателей к ПЧВ?
    У трехфазного двигателя мощностью 3,4 квт (внешний ротор) есть доступ к точке подключения вторых концов обмоток (соединение звезда), однофазные конденсаторные движки мощностью 300 вт (тоже внешний ротор) подключить параллельно обмотке трехфазного двигателя. Моторы рассчитаны на работу с большим скольжением.
    10 лет это хозяйство работало от самодельного трехфазного трансформатора с раздельными обмотками (регулятор скорости). Из-за ЧП трансформатор восстановить нельзя.
    Схема во вложении.

    Буду рад любой информации по этой теме.
    Спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    При такой схеме возможно срабатывание защиты ПЧВ по асимметрии нагрузки. Надо пробовать. Но я бы не стал так подключать - высокий риск запороть маломощные двигатели, если частотник, всё-же, "проглотит" вашу схему. Плюс, под частотный привод, рекомендуют специализированные моторы применять по причине постоянных утечек тока на землю (быстро корродируют подшипники).
    В подобной ситуации рекомендую руководствоваться принципом (и доносить его до клиента) - "Кроилово приводит к попадалову!"
    Последний раз редактировалось AVF; 03.07.2013 в 08:59.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K_vladm Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вопрос в следующем: Возможно ли такое подключение двигателей к ПЧВ?
    У трехфазного двигателя мощностью 3,4 квт (внешний ротор) есть доступ к точке подключения вторых концов обмоток (соединение звезда), однофазные конденсаторные движки мощностью 300 вт (тоже внешний ротор) подключить параллельно обмотке трехфазного двигателя. Моторы рассчитаны на работу с большим скольжением.
    10 лет это хозяйство работало от самодельного трехфазного трансформатора с раздельными обмотками (регулятор скорости). Из-за ЧП трансформатор восстановить нельзя.
    Схема во вложении.

    Буду рад любой информации по этой теме.
    Спасибо.
    Добавьте и на третью фазу нагрузку, на всех фазах нагрузка должна быть одинаковой.

  4. #4

    По умолчанию

    если двигатель конденсаторный, то работать не будет. может переключить все в 3ф х 220в и основной и дополнительные движки исключив при этом конденсаторы
    Последний раз редактировалось Vodi; 04.07.2013 в 11:05.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    По этой схеме будет перекос фаз. Есть большая вероятность сжечь эл двигатели

  6. #6

    По умолчанию

    Непонятно, зачем управлять конденсаторными движками? Включайте их отдельно. Если нужно управлять моментом, то нужен регулятор напряжения, и все. Пробовали конденсаторный движок отчастотника, но в режиме 3-х фаз, без конденсатора. Работает, даже скорость регулируется, но сильно греется.

Похожие темы

  1. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 11:56
  2. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:18
  3. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •