Обнаружена ошибка при опросе прибора ТРМ133М по протоколу Modbus RTU.
1. Читаем состояние ВУ1 регистры Modbus 4x0 и 4x1 - Все нормально
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чтение 2х регистров 0-1 ОК.jpg 
Просмотров:	543 
Размер:	131.8 Кб 
ID:	9142
Пробуем читать более 2 регистров за раз - Ошибка
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чтение 3х регистров 0-2 ОШИБКА.jpg 
Просмотров:	505 
Размер:	117.7 Кб 
ID:	9143

2. А если читаем состояние аналоговых входов то читаются 4 регистра 4x24 - 4x27 - Нормально
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чтение 4х регистров 24-27 ОК.jpg 
Просмотров:	464 
Размер:	140.6 Кб 
ID:	9144
А больше - Ошибка
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чтение 5и регистров 24-28 ОШИБКА.jpg 
Просмотров:	437 
Размер:	121.9 Кб 
ID:	9145
Версия ПО 02.028

При работе с Modbus OPC сервером OWEN этот баг не проявится т.к. OPC сервер OWEN не имеет представлений о "блочных" запросах и
читает регистры поштучно. Ну а мы с панелью Weintek попали в щекотливую ситуацию на объекте.