    По умолчанию Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию

    На днях вызывал заказчик. БУСТ2 иногда уходит в аварию. Для них это катастрофически. Печь должна работать круглосуточно, а она отключается. Хоть человека ставь возле печи.

    Защиты по току не стоит, вообще никакой защиты не стоит, а она срабатывает. Закоротил все входы защиты на землю, защита всё равно срабатывает.

    Почему бы не сделать отключение защиты в конфигураторе или на переключателе? Возможно ли прислать прошивку с отключеной защитой?

  2. #2

    По умолчанию

    Если у вас не подключены датчики защиты, а БУСТ2 все равно уходит в аварию, это значит что у вас проблемы с фазой (какая-то периодически "отваливается"). Посмотрите, как ведут себя индикаторы L1 L2 L3 в момент аварии?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Да, БУСТу не нравится 2-я фаза, но фаза не отваливается, возможно где-то перекос фаз или просаживается фаза. Печке не важна правильность фаз. Мне не нужна эта защита. Как её отключить?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Та же проблема, кстати. Давно пора в БУСТ2 ввести срабатывание аварии только при циклическом повторении неисправности. Ну отвалилась 1 фаза на 200 мс ну и фиг бы с ней. А ему по барабану. Пищит и пищит. БУСТ2 - индикатор состояния фазы, а не блок управления.

  5. #5

    По умолчанию

    Ой как знакомо!!!
    Проблема один в один.

    Обещали прислать через своего дилера БУСТ2 с исправленной прошивкой на тестирование. Еще до нового года.

    На этом всё закончилось.
    Ни БУСТА2, ни писем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Модераторы! Ау!
    Может поможете связаться с разработчиками БУСТ2?

  7. #7

    По умолчанию

    К сожалению, такой прошивки нет. Потенциометр "Защита" вывести в правое положение. Общие точки организовать не на клеммах прибора, а со стороны силовых ключей. Пришлите контактные данные на pugachev@owen.ru, я вышлю Вам прошивку с улучшенной помехозащищенностью.
    Последний раз редактировалось Зоя; 16.07.2013 в 10:10.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Написал, AndyK777@mail.ru
    Потенциометр в правом крайнем положении, все входы защиты закорочены.

  9. #9

    По умолчанию

    Прошивку выслал

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо за прошивку!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:57
  2. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  3. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:42
  4. ТРМ151-3 выдаёт аварию 80
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 13:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •