  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,265

    По умолчанию

    Уважаемый Алексей Дмитриев.
    Ваша схема работает в случае когда заказчика устраивает нажимать кнопку SB1 после подачи питания на ПЛК. Но я не понимаю чем это лучше
    ...предполагаете в процессе загрузки системы .. бежать от шкафа управления к пульту...
    Бегаем и там и там.

    Лично я при проектировании:
    1. Кладу на "плохой тон" если это касается моих денег. Рассуждения от "тоне" пжста за счет Заказчика.
    2. Бросок питания считаю штатной ситуацией. Особенно если я проектирую что-то, к чему человек будет приезжать иногда
    3. "Многие платформы с выходом готовности" несколько дороже местной продукции
    4. Предложенный выше таймер заменяет нажатие. Автоматчики мы или полуавтоматчики ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.07.2013 в 10:58.