  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А при чем здесь ПЛК73?
    Ну как причем - включаю питание, щелкают выходы, до загрузки программного обеспечения.
    Зав. №428641300601003446, изготовлен 14.06.2013. Свежак.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 07.08.2013 в 09:37.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Ну как причем - включаю питание, щелкают выходы, до загрузки программного обеспечения.
    Зав. №428641300601003446, изготовлен 14.06.2013. Свежак.
    Программа в ПЛК73 залита?
    Если да, то посмотрите аварийные значения.
    Пользую ПЛК73 в большом количестве, скачков не замечал ни я, ни коллеги

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Программа в ПЛК73 залита?
    Если да, то посмотрите аварийные значения.
    Пользую ПЛК73 в большом количестве, скачков не замечал ни я, ни коллеги
    Программа загружена, естественно.
    Какие аварийные значения, не понял?
    Может просто ни к чему было? Мне, собственно, это не мешает, но ...
    При включении питания дрыг случайных выходов (не всех) происходит на 200...300 мС. После загрузки и запуска программы все прекрасно работает.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Программа загружена, естественно.
    Какие аварийные значения, не понял?
    Как я понял, это назначаемые значения выходов, которые должны возникнуть на выходах ПЛК, когда он загружается,подвиснет, либо ещё чего
    произойдёт.В МДВВ аварийные значения активируются,например,кода пропадает связь по RS485 на определённое время.
    Изображения Изображения

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Программа загружена, естественно.
    Какие аварийные значения, не понял?
    Может просто ни к чему было? Мне, собственно, это не мешает, но ...
    При включении питания дрыг случайных выходов (не всех) происходит на 200...300 мС. После загрузки и запуска программы все прекрасно работает.
    Я несколько попутал терминологию, так как подсмотреть было лень. В конфигурации для ПЛК73 этот параметр называется "безопасное значение" (стр 68 РП)

  6. #36

    По умолчанию

    Сейчас посмотрел - стоит 0 - по умолчанию. Проблема не в этом.

  7. #37

    По умолчанию

    Я ставил недавно такой контроллер на пресс, хорошо что при пробном пуске обнаружил проблему, а то у меня на этих выходах реверсивный пускатель был. Поменял местами с лампочками, они вспыхивают при включении и выключении, но это не так страшно. Я так понимаю причины так и не нашли?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 10:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 22:42
  3. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:09
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •