Тема: ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    Question ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO

    Доброго всем времени суток.

    Всплыла одна неприятная особеность:
    При включении щита,2 раза происходит замыкание контактов Fast DO (1-4 выходы).

    БП используются внешний.
    Реле - твердотельные.

    Судя по схеме на стр 61 руководства, ситуация вроде имеет место быть.

    Как обойти?
    Программно я так понимаю не обойти - ибо происходит это все до полной загрузки контроллера.
    Есть мысль поставить реле от выхода 24в ПЛК, для включения остальных реле.

    Может есть другой способ?

    Заранее извиняюсь если тема много раз поднималась, пробовал искать по форуму - не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите плиз номер контроллера (сбоку код 20 цифр).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    С этим проблема, контроллер стоит на объекте и работает .
    На неделе постараюсь заехать, переписать.

    P.S.
    Весной была связка ПЛК110-32+Сп270.
    Проблемы либо не было, либо её не заметили .

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Напишите плиз номер контроллера (сбоку код 20 цифр).
    Андрей, этот баг от номера не зависит. На новых ПЛК такая же беда. Я Вам писал.

  5. #5

    По умолчанию

    На новых поправили уже.
    Да и на старых поправили, по этому и уточняю.

  6. #6

    Angry

    Странно видеть такую бурную дискуссию на эту тему. Есть ГОСТ по безопасности, в котором четко прописано, что надо все исполнительные механизмы переводить в неактивное состояние (останавливать как можно быстрей, если движется) при нажатии на аварийный стоп! Представьте ситуацию подвисания вашего контроллера и включения им всех выходов, что вполне вероятно для любой платформы. Контроллер не работает, все едет, оператор судорожно давит на кнопку-гриб красного цвета и ничего не останавливается - ЖЕСТЬ!
    В стандарте DIN все значительно хуже, там надо использовать для этого специзделия (реле или контроллеры) оранжевого цвета.
    Простое решение.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Нашли номер ПЛК в паспорте:
    22259130402117681

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Странно видеть такую бурную дискуссию на эту тему. Есть ГОСТ по безопасности, в котором четко прописано, что надо все исполнительные механизмы переводить в неактивное состояние (останавливать как можно быстрей, если движется) при нажатии на аварийный стоп! Представьте ситуацию подвисания вашего контроллера и включения им всех выходов, что вполне вероятно для любой платформы. Контроллер не работает, все едет, оператор судорожно давит на кнопку-гриб красного цвета и ничего не останавливается - ЖЕСТЬ!
    В стандарте DIN все значительно хуже, там надо использовать для этого специзделия (реле или контроллеры) оранжевого цвета.
    Простое решение.
    Оператор и нажмет на кнопку (в нашем случае повернет кнопку-ключ) которая обесточит полностью щит.

    P.S.
    А если смоделировать другую ситуацию - необходимо экстренно поднять механизм, оператор жмет грибок и механизмы остановились.
    И что делать? Брать монтировки\кувалды\руками раздвигать и поднимать?

    А при рабочем контроллере можно нажать на аварийный стоп, и механизмы сами сделают что задумано в программе.

    P.P.S.
    Мы обсуждаем действия определенного контроллера, на других такого нет (или не встречал).
    А вопросы по ГОСТ и безопасности не относятся к теме

  9. #9

    Angry

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Оператор и нажмет на кнопку (в нашем случае повернет кнопку-ключ) которая обесточит полностью щит.

    P.S.
    А если смоделировать другую ситуацию - необходимо экстренно поднять механизм, оператор жмет грибок и механизмы остановились.
    И что делать? Брать монтировки\кувалды\руками раздвигать и поднимать?

    А при рабочем контроллере можно нажать на аварийный стоп, и механизмы сами сделают что задумано в программе.

    P.P.S.
    Мы обсуждаем действия определенного контроллера, на других такого нет (или не встречал).
    А вопросы по ГОСТ и безопасности не относятся к теме
    Ну да, ключик он повернет, когда у него руки зажаты в гидравлическом прессе! В этом случае ему надо нажать на аварийник свободной ногой, что должно быть предусмотрено, при этом гидравлика должна открыть пресс, но не при посредстве управляющего контроллера, а при помощи реле (или контроллера) безопасности и отдельного аварийного распределителя, после чего сама аварийная схема все обесточит! Только так, никак иначе.
    Типичная ошибка начинающих проектировщиков оборудования.
    Может быть вопросы безопасности и не относятся к теме, но вздрыгивание выходов при незапущенной рабочей программе не есть большая проблема при грамотном проектировании электрооборудования. Смотри схему выше.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Ну да, ключик он повернет, когда у него руки зажаты в гидравлическом прессе! В этом случае ему надо нажать на аварийник свободной ногой, что должно быть предусмотрено, при этом гидравлика должна открыть пресс, но не при посредстве управляющего контроллера, а при помощи реле (или контроллера) безопасности и отдельного аварийного распределителя, после чего сама аварийная схема все обесточит!
    Где в Вашей схеме Контроллер безопасности и отдельный аварийный распределитель?
    Вы читайте, пожалуйста, внимательнее.
    Ключ - обесточивает весь пульт, и выполняет действия аналогичные Вашей схеме.
    А кнопка-грибок (которую человек, со раздробленными руками должен нажимать ногой) - как раз таки и поднимет механизмы.

    P.S.
    И не надо флудить в этой теме, пожалуйста.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 10:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 22:42
  3. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:09
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •