Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Преобразователь сигналов тензодатчиков Seneca Z-SG

  1. #1

    Exclamation Преобразователь сигналов тензодатчиков Seneca Z-SG

    Вопрос такого характера, иметься модуль Z-SG с подключенным тензодатчиком и ПЛК 100 . Как средствами CoDeSys с ПЛК и через какие регистры Z-Sg по Modbas принять тару за 0 и откалибровать модуль по описаниям к Z-sg не чего не понятно и не получается сказываеться недостаток опыта, хотелось получить совета у знающих. Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось BSA; 20.04.2013 в 10:17.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    В документации всё описанно.
    Если не поймете, то задайте конкретный вопрос в личку.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    напишу коротко.
    для чтения веса
    плк-мастер
    в UMD создаём REAL input module
    в его параметрах регистр ставим 63
    command ставим 03

    для чтения битов (5й стабильность)
    там же создаём 8 bit in mod
    регистр 65
    ф-ция 03

    для посылки комманд
    registr out mod
    регистр 67
    ф-ция 06 (комманды читаем в РЭ) с её помощью можно делать юстировку
    только с помощбю плк ........

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос повторяется у меня тоже не получается вес показывает а калибровать не пойму как (Вопрос такого характера, иметься модуль Z-SG с подключенным тензодатчиком и ПЛК 100 . Как средствами CoDeSys с ПЛК и через какие регистры Z-Sg по Modbas принять тару за 0 и откалибровать модуль по описаниям к Z-sg не чего не понятно и не получается сказываеться недостаток опыта, хотелось получить совета у знающих.) Заранее благодарен!

  5. #5

    По умолчанию

    Так и не парьтесь, читайте ADC_VAL, а в контроллере масштабируйте как хотите, и тару как удобно прикручивайте.
    стабильность, тоже удобнее в контроллере определять.

Похожие темы

  1. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  3. Ответов: 8