Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Аналоговый вход ПЛК150 И-L

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый вход ПЛК150 И-L

    Подаю на аналоговый вход ПЛК150 4 ма (измерено тестером), а получаю в программе (PLC Configuration) значение 2.87!!!!!!!
    ПОЧЕМУ так??!?!?!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 11111.zip (22.1 Кб, Просмотров: 52)

  2. #2

    По умолчанию

    Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O
    1. А почему прибор необходимо калибровать?
    это законченное изделие ...

    2. повереный заказать можно? или сертификат для туалета?
    Последний раз редактировалось K.I.V.; 05.04.2008 в 03:20.

  4. #4

    Angry

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O
    Область входа отконфигурирована согласно документу "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя"
    калибровка подразумевает под собой назначение 3 точек коррекции производимых измерений?! если да, то возникает вопрос, для чего нужно было вводить в конфигураторе аналогового ввода тип датчика и диапазон измерения (0..20 мА или 4..20 мА), если все равно будет показывать не правильно!!!!!!!!???????????????????

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Прошу пояснений с калибровкой аналоговых входов ПЛК150ИМ
    о контроллере:
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09
    (Приобретен в октябре 2008г)

    1. Можно ли его калибровать программой, выложенной на сайте, (последняя версия) или надо перепрошивать на версию 2.05.7 и выше?
    2. при загрузке проекта в контроллер с текущей прошивкой выпадает ошибка (слайд)
    3. При калибровке предыдущей версией: судя по описанию все каналы калибруются по первому?
    4. В проекте для калибровки есть проверка входного сигнала на диапазон 4800-5400 (при подключении резистора на 5.1ком) - в этом есть какой-то смысл или можно расширить диапазон? У меня на контроллере входной сигнал равен 5514 - вне допуска.
    Изображения Изображения
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  6. #6

    По умолчанию

    1. необходимо обновить прошивку
    2. см. п.1.
    3. Нет, это не так. Калибровочные коэф. для всех каналов разные.
    4. А Вы уверены, что это 5.1 кОм? Какая точность резистора?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    1,2 - понятно
    3 - это вопрос по предыдущей версии программы калибровки. В новой программе с визуалзацией все понятно, а как откалибровать все каналы в старой версии? Одновременно установив резисторы на все каналы?
    4. 5.1 ком установлено на магазине сопротивления. Есть 2 ПЛК, куплены с разницей в 2 недели: у одного показания 5514, у другого 4844.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  8. #8

    По умолчанию

    По резисторам - реально нужно измерить лишь 1 канал - т.к. источник тока один. И размножить коэф.
    4 - калибровка то незря. Хотя колебания великоваты. На всех каналах 5514?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Да. На всех каналах абсолютно одинаковые цифры.
    Размножить коэфф. - считать файл и поправить в текстовом редакторе?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Опять вопрос:
    заменил прошивку
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008
    PIC upper version is 05
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 09

    калибровка последней версией по току и напряжению проходит, а по сопротивлению - коээфф. не рассчитываются....
    на входе, где магазина сопротивления нет сигнал 5316.24
    при подключении магазина - 4662.1
    Опять я не попадаю в Ваши ограничения 4700-5300
    Какой смысл этих границ?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...