Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК150: приостановка исполнения программы на момент обесточки, подключение Pt100

  1. #1

    Question ПЛК150: приостановка исполнения программы на момент обесточки, подключение Pt100

    Всем доброго времени суток.
    Сразу извинюсь, если моя тема окажется баяном, тем не менее буду благодарен за наводку на темы, где мои вопросы ранее рассматривались. А вопросов у меня два. Первое, возможно ли такое, чтобы на время пропадания питания контроллера ПЛК150-220.А.М программа исполняемая им приостанавливалась, а с появлением питания продолжалась с того места, на котором и "отвалилось" питание.
    Вопрос номер два. В РЭ на ПЛК 150 на стр. 8 перечислены типы поддерживаемых датчиков, среди которых есть и ТСП100П, а в реальности в кодесис в конфигураторе ПЛК перечислены "type of sensor" которые в РЭ на той же стр. 8 перечислены в качестве "типы поддерживаемых унифицированных сигналов", там токи всякие, напряжения и датчик сопротивления 0...5 кОм. Конечно, можно выбрать 0...5 кОм и повесить платиновый термометр на 100 Ом, а потом пересчитывать значение, но это как-то не камильфо. МОжет я что-то не допонимаю, и на самом деле без лишних извратов можно зацепить Pt100 на аналоговый вход ПЛК150?
    Последний раз редактировалось Рашид; 19.09.2013 в 14:15.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    unifed signal меняем на RTD и будет счастье

  3. #3

    По умолчанию

    Счастье вижу). Спасибо). Остался первый вопрос .

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Возможно. Копать RETAIN

  5. #5

    По умолчанию

    Ещё бы направление, куда именно копать).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    VAR RETAIN

  7. #7

    По умолчанию

    Предлагаете все переменные, включая переменные используемых функциональных блоков объявить как ретайн?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Если что-то нужно сохранять - да. Внутри ФБ - необязательно, его самого - достаточно.

  9. #9

    По умолчанию

    Понял, спасибо за помощь, буду пробовать.

  10. #10

    По умолчанию

    Не сохраняйте блоки и внутренние переменные блоков (что влечет автоматическое сохранение всех переменных блока) в Retain - память закончится быстро.
    Определите действительно нужные в основной программе, и их вносите Retain

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:11
  4. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 22:26
  5. Клеммники на приборах щитового исполнения
    от Александр Авдеенко в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 12:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •