Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Сдох ПЛК160-24.А-М

  1. #1

    По умолчанию Сдох ПЛК160-24.А-М

    Взяли 2 таких контроллера на пробу под 2 проекта, сегодня получили, включили только питание (Контроллер ПЛК160, модуль МВ110-8А, панель оператора Weintek MT8100iE, все на 24 вольта, блок питания TRACO POWER) проработало все ровно 30 минут, контроллер бабахнул и дыма на пол комнаты от него, все остальное работает, после того как отключили его от блока питания), теперь боимся включать второй.......... Как узнать быстрее в чем причина

  2. #2

    По умолчанию

    Поведение не стандартное - видимо заводской брак. Отсылайте контроллер в сервисный центр. И проверяйте второй.

  3. #3

    По умолчанию

    Ясно понятно что нестандартное, там похоже электролит какой-то взорвался, их него "пух" торчит теперь, меня интересует где на территории Челябинской области или близлежащих можно быстро его отремонтировать или заменить, так как через Московский сервис - это месяц займет, проект стоит........

  4. #4

    По умолчанию

    Перед подключением второго ПЛК еще раз проверте правильность схемы подключения.
    Замену взорвавшегося ПЛК можно произвести у одного из наших дилеров в Челябинске. Предварительно сообщите заводской номер(штрих-код) и полное наименование контроллера, что бы уточнить его наличие на складе.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexprg Посмотреть сообщение
    Ясно понятно что нестандартное, там похоже электролит какой-то взорвался, их него "пух" торчит теперь, меня интересует где на территории Челябинской области или близлежащих можно быстро его отремонтировать или заменить, так как через Московский сервис - это месяц займет, проект стоит........
    Помню в школе мы электролиты взрывали ради баловства. От 220В они классно бабахают. Случайно 220В на ПЛК не попало?

  6. #6

    По умолчанию

    Ясно же написано, что бабахнуло через 30 минут, а не сразу. Все остальное продолжает работать.

  7. #7

    По умолчанию

    Я же написал что было подключено Блок питания Traco Power 60 Вт, контроллер ПЛК160-24.А-М, модуль аналогового ввода МВ110-224.8А, панель оператора MT8100iE, все это на 24 вольта, 220 взяться просто неоткуда. Подключили питание загорелся индикатор питание на контроллере, спустя секунд 5, он загрузился загорелся индикатор работа, подключили кабель для заливки программы, пока загружали программы на компьютере он и бабахнул, причем из него валил дым, пока мы не отключили питание, видимо короткого замыкания в нем не было и блок питания не отключился, по перегрузке. Все остальное работает. Видимо со встроенным блоком питания контроллера что-то случилось.

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые господа, по всем описанным признакам это брак. Но очень странный, т.к. все контроллеры проходят суточный стенд, прежде чем попасть на складские полки.
    Я рекомендую передать плк в СЦ. Если к плк были не верно подключены сигналы (например 220В подано, вместо 24), то СЦ это сразу выявит.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа, по всем описанным признакам это брак. Но очень странный, т.к. все контроллеры проходят суточный стенд, прежде чем попасть на складские полки.
    Я рекомендую передать плк в СЦ. Если к плк были не верно подключены сигналы (например 220В подано, вместо 24), то СЦ это сразу выявит.
    Я же написал, что подали только питание 24 вольта и USB кабель, 220 просто неоткуда взяться, ни на входа ни на выхода ничего не подключили (не успели). Я думаю что СЦ разберется в чем дело.

  10. #10

    По умолчанию

    Новый ПЛК на замену выслали неделю назад, надеюсь в ближайшие дни Alexprg сможет получить его у нашего дилера ИТЦ "УКАВТ" г.Челябинск, который любезно согласился произвести замену и выслать нам неисправный контроллер. Как только ПЛК придет в СЦ мы проведем экспертизу и сможем сказать по какой причине он вышел из строя.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 09:02
  2. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 16:25
  3. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 13:04
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
  5. бгрх-24\24
    от мастер в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 19:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •