Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Сдох ПЛК160-24.А-М

  1. #11

    По умолчанию

    Я думаю что контроллер уже недели 3 назад как до СЦ доехал!

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexprg Посмотреть сообщение
    Я думаю что контроллер уже недели 3 назад как до СЦ доехал!
    Неисправный контроллер от дилера пока не поступал.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  3. #13

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить, доехал ли контроллер до СЦ?

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день!
    Неисправный контроллер поступил в сервисный центр и был передан на экспертизу, которая показала, что в ПЛК из-за некачественного диода во вторичной цепи блока питания произошел пробой микросхемы DC-DC преобразователя.