Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Масштабирование

  1. #1

    По умолчанию Масштабирование

    С модуля ввода аналоговых сигналов(4..20 мА) данные поступают в скаду(эти данные=токовому сигналу,т.е. при сигнале датчика 5,2 мА в скаду приходят показания 5,2 мА).
    Масштабирование я делаю через "РАСЧЕТ" по формуле : (значение-4):1,6 ,все работает но :
    1)как ввести расчет в тренд,
    2) можно ли ввести перерасчет значения (по этой формуле (значение-4):1,6 ) еще до скады,в OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    1)как ввести расчет в тренд
    Вы расчет добавили через контекстное меню объекта или как функциональный блок? В первом случае тащите сам расчет в тренд, во втором случае - на тренд тащите выход "Результат".

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    2) можно ли ввести перерасчет значения (по этой формуле (значение-4):1,6 ) еще до скады,в OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC.
    Можно. Для этого в ОРС есть специальная настройка "Пересчет".
    У нас есть видео по масштабированию, на странице загрузки ОРС сервера:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

Похожие темы

  1. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •