Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести

  1. #1

    Thumbs up МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести

    Собственно нужен совет!

    Имеем старые МПР51 через 232 (токовая петля), АС -4, сервевр ОРС далее в Мастерскаду.
    Работает без нареканий!

    Приобрели новые МПР51 с RS485 и ступор.
    Как завести в сервер ОРС????
    Если из имеющихся средств 485 сервера от ОВЕН есть только связка 232-МПР51.... а отдельно мпр51 нет?!
    по инструкции настраиваем, даже тест проходит через конфигуратор АС-2М а дальше ничего.

  2. #2

    По умолчанию

    Судя по описанию новая версия данного прибора имеет интерфейс RS-485 и протоколы Modbus и ОВЕН.
    Значит для связи с ними вам нужен конверте USB-RS-485 (ОВЕН АС4, Moxa UPort1150i) и ОРС сервер. Если будете использовать Modbus, то можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Ок. Спасибо за быстрый отклик, попробуем

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Здравствуйте! Имеется прибор МПР51-Щ4.03.RS, подключенный к ПК по USB (ОВЕН АС4) и Modbus Universal MasterOPC. Не получается установить связь. При запуске сервера появляются ошибки:
    Ошибка выполнения команды 3 <<Unknown error 0>> в устройстве 16 from MPR51:HOLDING_REGISTERS
    В чем может быть проблема ? Нет ли готового шаблона для добавления в OPC Server ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Проблема была в протоколе. В устройстве был установлен протокол ОВЕН.

Похожие темы

  1. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 09:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:22
  3. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:59
  4. МПР51 Щ4 Датчик
    от Техник в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 08:58
  5. ТРМ32-Щ4.03
    от Sirius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •