    Эксплуатация ПЛК100, если это в этом разделе помогите!!!
    Уже сломали голову, не знаем,что делать. По Ethernet связаны 4 контроллера через роутер. Через некоторое время пропадает связь с одним контроллером. Причем, один и тот же физически, в роутере перестает гореть светодиод этого контроллера, как будто просто вынут провод связывающий ПЛК с роутером. Причем сам ПЛК работает программа локально выполняется, а подвисает сеть. Завод перестает работать в автоматическом режиме, но продолжает работать по отдельности каждый контроллер.
    Меняли роутеры, кабеля и адреса Ethernet, ПЛК физически (центральный и локальный) не помогает. В чем дело не понятно, если хоть бы в это время горел бы светодиод и не моргал, а то вообще гаснет вроде его нет в сети.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    считаете объяснив ситуацию в общих словах, появиться решение проблемы?
    Как минимум надо смотреть четыре скрина настроек ПЛК по команде PLCInfo, с указанием который сбоит.
    А самое простой ответ, если один и тот же отключается, то сдайте его в сервис-центр

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    может перешить сначала?

  4. #4

    По умолчанию

    Мы его меняли на новый, все равно виснет сеть. Она виснет не по времени, не по событию, а просто иногда, но каждый день. Для вывода приходится снимать питание с пульта минут на десять.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Проблемы с сетью Ethernet есть. Сейчас пытаемся побороть. Единственная адекватная прошивка на которых Ethernet не падает это 2,10,9. При этом мы настоятельно рекомендуем ПЛК использовать в отдельной сети.

  6. #6

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь!!!

  7. #7

    По умолчанию

    А где взять прошивку 2.10.9?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инок Посмотреть сообщение
    А где взять прошивку 2.10.9?
    Вот здесь глянь http://www.owen.ru/catalog/13294651
    С уважением Алексей

  9. #9

    По умолчанию

    Можете не отвечать. Нашел.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Александр Приходько писал:
    Проблемы с сетью Ethernet есть. Сейчас пытаемся побороть. Единственная адекватная прошивка на которых Ethernet не падает это 2,10,9.
    Побороли? В прошивке 2.14 по вашему мнению эти проблемы отсутствуют?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  2. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  3. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •