Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200

  1. #1

    Exclamation Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200

    Проблема такая: пытаюсь соединить ПЛК 150 U.L. и ТРМ 200 через AС-4. Соединил все по схемам. У меня два вопроса:
    1. Надо ли подключать АС-4 к компьютеру при соединении двух устройств?
    2. Напишите, или пришлите, пожалуйста, пример, какие параметры указать в PLC-Configuration для того, чтобы считывать температуру с 1-го входа ТРМ-200 через ПЛК в CoDeSyS. Буду очень благодарен.

  2. #2

    Unhappy Поправка

    Извините, разобрался с первым вопросом (т.к. протупил). Соединил ПЛК и ТРМ200 напрямую проводами по RS 485.
    Но второй вопрос остается в силе:
    2. Напишите, или пришлите, пожалуйста, пример, какие параметры указать в PLC-Configuration для того, чтобы считывать температуру с 1-го входа ТРМ-200 через ПЛК в CoDeSyS. Буду очень благодарен.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.По поводу подключения ТРМ 200.
    добавляем в PLC Configuration модуль OWEN Master
    Настраисаем RS485 ставим скорость 9600
    Далее добавляем подмодуль Float varible(Listen)
    В его параметрах меняем следующее
    Adress-адрес прибора для 1-го канала(если 2-ой канал адрес прибора+1)
    Hash name-Pv
    Poling times 300,а лучше и 1000 если не принципиально.
    больше ничего не меняем.

    Удачи.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Сделал, как вы сказали и получилось!