Показано с 1 по 1 из 1

Тема: МУ110-8 и протокол DCON

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МУ110-8 и протокол DCON

    Добрый день!

    Пытаюсь добиться ответа от прибора МУ110-8 по протоколу DCON.
    Прибор отвечает только на одну единственную команду: @1000, при этом возвращается ответ ?10 (контрольную сумму и завершающий символ #13 я не указал для наглядности).
    Ни на какие другие команды прибор просто не отвечает.
    При этом в родном конфигураторе от Овена прибор видится. В документации на прибор увидел в параметрах прибора Prot (протокол обмена), но в конфигураторе его нет.

    Что можете посоветовать?

    UPD: по протоколу DCON ответа так и не добился. Перевел на модбас - все нормально заработало.
    Последний раз редактировалось Sergey1024; 21.06.2013 в 21:59.