  1. #1

    По умолчанию Исчезает связь OPC с МВ110

    Здравствуйте!

    Использую модуль дискретного ввода МВ110-24.32ДН, преобразователь интерфейса RS-485/USB АС4, MasterOPC Universal Modbus Server и МастерСкаду.

    Все работает, пока не вынуть разъем USB из компьютера. Если обратно вставить разъем, связь не восстанавливается, пока не перезапустишь проект МастерСкады. Компьютер стоит в автомобиле и периодическое нарушение физической связи может быть обычным делом.

    Пробовал менять настройки опроса OPC-сервера в МастерСкаде: периодический опрос, полный опрос, перезапуск OPC сервера при отсутствии ответа - не помогает. Подскажите, пжста, что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте у ОРС сервера, в настройках устройства включить настройку "Реинициализация узла при ошибке".
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    В пятницу на объекте попробую. Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Можно еще попробовать выполнять переподключение сервера, если поступают плохие признаки качества.
    У ОРС сервера на закладке "Опрос" есть поле "Переподключать по условию" - в него можно перетащить дискретную переменную. Если станет "Истина", ОРС сервер закроется (Скада от него отпишется), а затем запуститься снова.
    Можно например анализировать признак качества переменных при помощи модуля "Событие", и формировать им импульс на переподключение ОРС сервера.
    Если настройка "Реинициализация узла при ошибке" не поможет - можете попробовать сделать так.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно еще попробовать выполнять переподключение сервера, если поступают плохие признаки качества.
    У ОРС сервера на закладке "Опрос" есть поле "Переподключать по условию" - в него можно перетащить дискретную переменную. Если станет "Истина", ОРС сервер закроется (Скада от него отпишется), а затем запуститься снова.
    Можно например анализировать признак качества переменных при помощи модуля "Событие", и формировать им импульс на переподключение ОРС сервера.
    Если настройка "Реинициализация узла при ошибке" не поможет - можете попробовать сделать так.
    Мне "Реинициализация узла при ошибке" не помогла к сожалению. Попрбуем по условию.
    А сколько времени займет полный рестарт ОРС-сервера с 28 тегами типа WORD и начала нормальной работы Скады ?
    У нас в контроллере стоит условие: При пропадании связи со скадой выключить оборудование. В принципе можно задать задержку на выключение. Техпроцесс позволяет.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Мне "Реинициализация узла при ошибке" не помогла к сожалению. Попрбуем по условию.
    А при каких условиях у вас происходит зависание? Перезапуск ОРС сервера снимает проблему?

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А сколько времени займет полный рестарт ОРС-сервера с 28 тегами типа WORD и начала нормальной работы Скады ?
    1-2 секунды.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А при каких условиях у вас происходит зависание? Перезапуск ОРС сервера снимает проблему?
    Подвисание контроллера. Обычно сразу после перезагрузки контроллера стартует. Но было несколько раз, что только после перезагрузки скады.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8

    По умолчанию

    Вы по какому интерфейсу опрашиваете контроллер?
    Пришлите нам лог обмена в момент зависания обмена. Для этого в настройках сервера включить запись журнала и всех действий. Лог формируется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Укажите момент когда произошло зависание.
    Также пришлите конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    По стараюсь на этой неделе сделать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10

    По умолчанию

    После установки опции "Реинициализация узла при ошибке" связь начала восстанавливаться с задержкой где-то 12 секунд. Но это вполне устраивает. Спасибо!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 15:34
  3. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •