    Не хватает фантазии(или ума),помогите с отображением уровня.
    В емкости есть три уровня( ВУ,СУ,НУ),в скаде есть три значения,привязанные к этим уровням,как на мнемосхеме отобразить эти уровни в объемном элементе "ЦИЛИНДР".Аналоговая шкала не подходит,с другими шкалами не получается.Пока только вот так 101.JPGрасполагаю их друг за другом и включаю по очереди.
    Последний раз редактировалось Вова13; 20.06.2013 в 02:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Не совсем понятно что именно вам нужно. Опишите вашу задачу подробнее.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор САУ-М6,с подключенными электродами(три уровня),САУ имеет три реле,при замыкании какого либо уровня включается соответствующее реле.
    Реле подключены к трем дискретным входам контроллера,который связан с Мастер скада.Как отображать на мнемосхеме момент,когда один из уровней сработает????

  4. #4

    По умолчанию

    Очень просто - при помощи модуля "Расчет".
    В формуле модуля прописываете например такую формулу:
    30*Вход1+30*Вход2+30*Вход3

    В зависимости от того сколько входов будут в состоянии "Вкл" на выходе расчет будет 0, 30, 60 или 90. Константы можно прописать другие.
    А сам расчет вы уже можете связать со входом уровень ВФБ "Емкость".
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Да действительно просто,Благодарю.
    А есть ли какое нибудь пособие по формулам???
    Или там все просто (если ты математик)????

  6. #6

    По умолчанию

    Там действительно все просто.
    Пособие есть в справочной системе - нажмите кнопку "Справка", на закладка "Формула"
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Denja-ML
    Регистрация
    07.05.2014
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Вопрос следующий при использование САУ-М6 бывает загрязнение электродов и ложное срабатывание как прописать формулу для сообщений если от верхнего уровня поступил сигнал а от нижнего или среднего нет

  8. #8

    По умолчанию

    Примерно так
    Верхний = ИСТИНА И ( Нижний = ЛОЖЬ ИЛИ Средний = ЛОЖЬ )
    Спасибо.

Похожие темы

  1. превышен уровень стека
    от k-kont в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:47
  2. уровень воды в котле
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 11:17
  3. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •