    Кто сможет прошу помощи.
    Датчик подключил к унифицированному входу 4...20 мА, нагрузочный резистор 100 Ом, питание на датчик -вообщем все как положено сделал. Как теперь выставить чтобы были реальные показания? Нужно юстировать относительно другого точного прибора? И вводить поправки и наклон характеристики?

    Датчик давления CER -1...3 бар.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Нужно запрограммировать прибор на Ваш датчик. Для этого в группе Lvin необходимо задать:
    in.t1= i 4.20
    dP1=2
    in.L1= -1
    in.H1=3
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Нужно запрограммировать прибор на Ваш датчик. Для этого в группе Lvin необходимо задать:
    in.t1= i 4.20
    dP1=2
    in.L1= -1
    in.H1=3
    Спасибо за ответ! Это сделал(выставил -1000 +3000),но... датчик лежит на столе и тогда ТРМ показывает цифры от 1 до 3(меняются), а я так понимаю он должен показывать где то 750-760 (мм.рт.ст). Я верно думаю?

  4. #4

    По умолчанию

    Пробовал и -750 + 2250 пределы( 1 бар равен 750) тоже чепуха -атмосферное 760 не показывает

  5. #5

    По умолчанию

    Измерьте ток, который идет на вход прибора с датчика.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Измерил 8 мА.
    У датчика написано питание от 7...32В. Я питаю его от блока питания 12В.

  7. #7

    По умолчанию

    Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200:
    in.t1= i 4.20
    dP1=0
    in.L1= -750
    in.H1=2250

    Датчик подключаете к первому каналу (клеммы 10 и 11)?
    Есть возможность скинуть схему подключения?
    При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    По схеме все правильно-уже сто раз проверил... может быть причина что резистор не прецизионный а обычный МЛТ ? Вроде прецизионный нужен только для высокой точности...
    Сейчас показывает 2...3

  9. #9

    По умолчанию

    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ? Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750 ?
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, Шарц
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ?
    Разумеется атмосферное давление Вы не увидите.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750?
    Тоже не совсем верно :-( Выход с датчика покажет разность давления между измерительной камерой (там где чувствительный элемент ПД200) и внешним давлением (атмосферным, которое так же не постоянно).
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?
    Для чего? Что мерить собираемся? если атмосферное давление, то этот датчик не подойдет.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 23:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •