Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: Подключение датчика давления к ТРМ200

  1. #21

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Приятно общаться да и как известно в "споре рождается истина". Не хочу сказать что мое мнение может быть абсолютно правильным и не хочу его навязывать никому...
    Ссылка на датчик http://kipservis.ru/datchiki_obschep...eniya-cer1.htm Мой датчик CER-1 N03-G-X106-4-A. "Датчик давления серии CER-1 предназначен для измерения избыточного и абсолютного давлений чистых газов и жидкостей."

    Для интереса попробовал поискать любой датчик например на -2 бар нижнего предела...не нашел нигде Может их просто не может быть?

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте, sharz.
    Давайте перейдем сразу к самому главному - какой параметр собираемся измерять с помощью собираемой Вами системы?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день, Gans!

    Будем измерять наддув(давление воздуха компрессора) двигателя на испытательном стенде. Параметры будут от 200 до 1500 мм.рт.ст

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте, sharz.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Будем измерять наддув(давление воздуха компрессора) двигателя на испытательном стенде. Параметры будут от 200 до 1500 мм.рт.ст
    Уточните пожалуйста, 200 - это на 200 мм.рт.ст от полного вакуума или на 200 мм.рт.ст больше атмосферного давления?
    Проясните так же и на счет 1500.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #25

    По умолчанию

    200 это 200 мм.рт.ст там вроде на низких оборотах сначала разрежение-ниже атмосферного, а на высоких оборотах -выше атмосферного.
    Получается 200 это от полного вакуума.И 1500 тоже от полного.

  6. #26

    По умолчанию

    Здравствуйте, sharz.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    200 это 200 мм.рт.ст там вроде на низких оборотах сначала разрежение-ниже атмосферного, а на высоких оборотах -выше атмосферного.
    Получается 200 это от полного вакуума.И 1500 тоже от полного.
    Если компрессор на низких оборотах создает разряжение, то выполнив ниже упомянутые настройки получим показания ТРМххх от 200 до 1500 мм. рт. ст.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    "Датчик выдает -1 бар +3 бар
    Что соответствует от 0 до 3000 мм рт ст.
    Т.е надо поставить мин. значение по входу 4 мА ( 0) - заводская уставка
    макс значение 20 мА - 3000 мм рт ст.
    Тогда при атмосферном давлении, когда датчик просто лежит на столе прибор на индикаторе будет показывать приблизит 750-760 мм рт ст.

    Абсолютный вакуум - это -1 бар или 0 мм рт ст
    0 давление это 750мм рт ст
    1 бар изб давления - 1500 мм рт ст.
    2 бар изб давления - 2250 мм рт ст.
    3 бар изб давления - 3000 мм рт ст."
    а если компрессор разряжение не создает, следует ввести настройки как указала Зоя в сообщении №7 данной темы, что бы получить показания при работающем компрессоре ТРМххх от 200 до 1500 мм. рт. ст.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте, всем!
    Не стал создавать новую тему ради подобной проблемы. Помогите кто может.
    Есть ТРМ200 и гидростатический датчик 0-10м \ 4...20мА. Надо мерить уровень(объем) воды в резервуаре высотой 5м и объемом 9000 м^3.
    Собрал все на столе, длина провода датчика 8м, емкость с высотой 1 м.вод.ст. Получилось настроить только на уровень водяного столба и то с шунтом в 50 Ом.
    На объекте длина провода от датчика около 50м, там заработало с шунтом в 100 Ом.
    При настройке на измерение объема ничего не получается.
    Задаю параметры:
    in.t1 = 4.20
    dP1 = 0
    in.L1 = 0
    in.H1 = 9000
    корень = офф
    SH1 = 0
    PU1 = 0
    На воздухе датчик выдает 4,4мА и показания в приборе 7250. Это слишком большое число и скорректировать в 0 не получается.
    Что посоветуете?

  8. #28

    По умолчанию

    Вы определитесь сперва, что вы измеряете и что хотите измерить.

  9. #29
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Посмотрите пункт 5.3.2.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал
    тока или напряжения. Между клеммами 10 и 11 должен стоять резистор 100Ом. Именно на входе. ТРМ меряет НАПРЯЖЕНиЕ на входе. В Вашем случае получается преобразование токового сигнала датчика на этом резисторе в напряжение. Это особенность ВСЕХ универсальных входов. Померьте напряжение на входе ТРМ при сухом датчике должно быть около 2В.
    И верхняя граница у Вас должна быть не 9000 а 18000, т.к. датчик рассчитан на 10м столба а у Вас 5м. и 9000кубов соответсвенно при 10м было бы соответственно 18000кубов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #30

    По умолчанию

    На данный момент показывает высоту водяного столба. Как перенастроить для измерения объема? И почему на воздухе такая большая цифра получается?
    В паспорте написано, что при вводе пользовательских пределов прибор отмасштабирует показания, но как-то криво он это делает.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 23:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •