Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: Подключение датчика давления к ТРМ200

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте, Зоя.
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200:
    in.t1= i 4.20
    dP1=0
    in.L1= -750
    in.H1=2250

    При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст
    А разве с выше указанными настройками при правильном подключение показания не должны быть - 0 ? При условии, что датчик просто лежит на столе.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Огромное спасибо грамотным спецам из Кипсервис-Ростов!

    Разъяснили все!Привожу цитаты.

    "Датчик выдает -1 бар +3 бар
    Что соответствует от 0 до 3000 мм рт ст.
    Т.е надо поставить мин. значение по входу 4 мА ( 0) - заводская уставка
    макс значение 20 мА - 3000 мм рт ст.
    Тогда при атмосферном давлении, когда датчик просто лежит на столе прибор на индикаторе будет показывать приблизит 750-760 мм рт ст.

    Абсолютный вакуум - это -1 бар или 0 мм рт ст
    0 давление это 750мм рт ст
    1 бар изб давления - 1500 мм рт ст.
    2 бар изб давления - 2250 мм рт ст.
    3 бар изб давления - 3000 мм рт ст."

    Опытным путем я это выставил, а теоретически объяснить не мог-теперь все понятно.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ? Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750 ?
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?
    В данный момент датчик лежит на столе?
    Если да, то если Вы задали in.L1= -750 и in.H1=2250, то прибор должен показать ~750 мм.рт.ст.
    При входном токе на первом входе ТРМ200-8 мА.

    Какое именно значение у Вас показывает ТРМ200?


    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте, Зоя.
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    В данный момент датчик лежит на столе?
    Если да, то если Вы задали in.L1= -750 и in.H1=2250, то прибор должен показать ~750 мм.рт.ст.
    При входном токе на первом входе ТРМ200-8 мА.
    Давайте рассчитаем показания ТРМ200 вместе.

    Вот мой вариант:
    (8-4)*(2250-(-750))/(20-4) + (-750) = 0
    где
    8 - это фактический ток.
    20 - это наибольшее значение входного тока.
    4 - это наименьшее значение входного тока.
    2250 - это наибольшее значение входного давления.
    -750 - это наименьшее значение входного давления.

    Подскажите, а как Вы получили цифру = ~750?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Разъяснили все!
    Отлично! тогда ответьте себе, как изменение атмосферного давления создаст изменение усилия на чувствительном элементе датчика? При условии что с обоих сторон чувствительной мембраны будет одно и тоже давление равное атмосферному.
    Позвольте подытожить: выходной сигнал всегда будет равен 8 милиамперам, пока на вход датчику не подать давление отличающееся от атмосферного!
    Для измерения атмосферного давления необходимо использовать датчики абсолютного давления.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Зоя.

    Давайте рассчитаем показания ТРМ200 вместе.

    Вот мой вариант:
    (8-4)*(2250-(-750))/(20-4) + (-750) = 0
    где
    8 - это фактический ток.
    20 - это наибольшее значение входного тока.
    4 - это наименьшее значение входного тока.
    2250 - это наибольшее значение входного давления.
    -750 - это наименьшее значение входного давления.

    Подскажите, а как Вы получили цифру = ~750?
    Выше писалось, что диапазон работы датчика -1...+3 бара.
    Переводим бары в мм. рт .ст, получаем диапазон датчика -750...+2250 мм.рт.ст
    Т.е. при -750мм.рт.ст датчик должен выдавать 4 мА, а при 2250-20 мА.
    Далее, пересчитываем, какому давлению должен соответствовать ток 8мА.
    т.е. ((750+2250)/16 )*8-750=750 мм.рт.ст
    расшифровка вычислений:
    Рассчитываем при изменение на 1мА на сколько изменится давление (мм.рт.ст) : (750+2250)/16
    Умножаем полученное давление на 8мА и отнимаем давление при 4 мА, получаем 750.
    Проверяем, открываем любую сводку о погоде и смотрим, какое сегодня атмосферное давление, например 749мм.рт. ст по Москве сегодня.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    У меня это выглядит как во вложении "Вариант2"
    Диапазон измерения составляет 3000 мм. рт. ст.,а диапазон сигнала 16 мА.
    Соответственно за один милиампер показания изменяются на 3000/16=187,5 мм. рт. ст.
    При 4 милиамперах показания должны быть равны -750 мм. рт. ст. и дальше прибавляем по 187,5 мм. рт. ст. на каждый очередной милиампер.
    Итогово получим что пройдя все дополнительные 16 милиампер показания равны 2250 мм. рт. ст. что соответствует максимальному значению при входном токе равному 20 милиамперам.
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Ребята проблема в том что -750 мм.рт.ст не может быть в принципе, так как 0 мм.рт.ст -это уже полный ВАКУУМ.
    А -750 это уже где-то в другом измерении ))

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    т.е. ((750+2250)/16 )*4-750=0 мм.рт.ст
    расшифровка вычислений:
    Рассчитываем при изменение на 1мА на сколько изменится давление (мм.рт.ст) : (750+2250)/16=187,5
    Умножаем полученное давление на 4мА и отнимаем давление при 4 мА, получаем 0.
    Спасибо, поняла свою ошибку.

    Тогда если датчик не подключен к системе, а лежит на столе, он должен выдавать не 8мА, а 12мА.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте, sharz.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Ребята проблема в том что -750 мм.рт.ст не может быть в принципе, так как 0 мм.рт.ст -это уже полный ВАКУУМ.
    А -750 это уже где-то в другом измерении ))
    Ну раз это из "другого измерения", то как Вы можете объяснить указанный производителем диапазон измерения -1 ... +3 Bar?!
    Данный диапазон явно указывает, если датчик установить на герметичную емкость/аппарат и откачать воздух, то выходной сигнал с датчика опустится ниже 8 мА. Я пока ни где не ошибся?
    и наоборот если давление в герметичном аппарате/емкости (Например: 700 мм. рт. ст.) будет равно наружному (Например: 700 мм. рт. ст.) сколько мА будет на выходе?
    Ответив на все предыдущие вопросы получим - датчик измеряет перепад давления между измерительной камерой датчика (сюда давление поступает через штуцер) и давлением окружающей среды. Надеюсь пока по прежнему ошибок не было.
    Таким образом, если давление на входе в датчик (со стороны штуцера/крепежа) будет равно давлению окружающей среды то на выходе датчика в полном соответствии с маркировкой получим 8 мА и 0 на шкале показывающего прибора (с диапазоном измерения -1 ... 3 Бар).
    Скиньте в личку ссылку на сам датчик, в описании все должно быть указано.
    P. S. Для эксперимента подключите датчик к измерительному прибору и положите его в полиэтиленовый пакет побольше и постарайтесь погерметичней присоединить к всасу или выходу пылесоса включите пылесос и увидите, что отклонения измеряемого параметра от нуля не превысят погрешность.
    P. S. S. и что это отдувается только Зоя за умных и сразу за красивых?! где остальные знатоки - Валенок, Capzap, RovkI и тд.?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 23:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •