Тема: Подбор кабельной продукции. Вопрос начинающего.

  1. #1

    По умолчанию Подбор кабельной продукции. Вопрос начинающего.

    Здравствуйте!!
    Предстоит переделать щит управления системой вентиляции и кондиционирования. Поскольку опыта мало, нужна помощь, что за провода используются в щитке (см фото) (примерно типовые-марки, сечение где такие заказать лучше (мск))Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	310720131835.jpg 
Просмотров:	417 
Размер:	554.7 Кб 
ID:	9482

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Похоже, что в представленной коробке применен монтажный провод ПВ4 или его импортный аналог.
    Хотя и менее гибкий ПВ3 тут подошёл бы, и одножильный ПВ1 вполне сгодился бы.
    Сечения провода от 0,5 (в основном красный и немного чёрного); 0,75 (немного красного, синий и черный); 1,0 (силовые цепи черного цвета)

  3. #3

    По умолчанию

    оу) значит чутье меня не подводит, как раз в спецификацию ПВ 1 накидал пока что)
    Тогда такой момент-про силовые цепи: от щита питается калорифер (электронагреватель) 6 кВт, с заложенным под него проводом 5х4 мм2, два вентилятора по 0,67кВт провод 3х1,5. А в щитке 0,75 и 1,0 силовые.. как так

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Пардон, и-нет глючит.
    У Вас там по силе КМ2 и КМ3 вообще не обвязаны.
    Меньше 1,5 кв.мм провода во внешних соединительных цепях не используют по требованиям ПУЭ из соображений механической прочности, а сечение в 4 кв.мм может объясняться и другими критериями выбора, не обязательно выбором по допустимому нагреву, хотя и тут надо знать условия прокладки кабеля.

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	010820131842.jpg 
Просмотров:	367 
Размер:	514.5 Кб 
ID:	9487Мм, ясно, спасибо, просветили
    Нее, КМ обвязаны, просто предыдущие проектировщики на 3-х фазные релюхи 1-фазные вениляторы повесили) ну и ракурс неудобный, А1,А2 выходы сверху (т.е сзади если по фото смореть)
    Последний раз редактировалось Sergik_48; 01.08.2013 в 18:08.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Оппаньки!
    Да на Ваших проводах маркировка есть!
    Получается, что красные 0,75; 1,0 (немного красного, синий и черный); 1,5 (силовые цепи черного цвета)
    Там ещё и марка провода указана, но я не разглядел.
    Вам на силу внутри щитка лучше брать 2,5 кв.мм
    И автоматы скорее всего надо на другой номинал заменить.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 01.08.2013 в 21:03.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Да уж, проще фотографий наклацать и накрапать тему на форуме, чем ручками/глазками прощупать то, что под ногами лежит. Потом поиском в интернете найти и аналоги провода или поставщика оригинала ... Скоро без интерЕнета в лесу не смогут ни грибы найти, ни обратную дорогу к дому
    Ну нельзя же до плинтуса опускаться, господа - инженеры!

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. ПЧВ. Вопрос начинающего.
    от avn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 13:35
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •