Выкладываю экспортированные конфигурации для ОВЕН ПЛК 150 и ПЛК 160 (по ссылке - подробности), включающие:

  • именованные переменные всех дискретных и аналоговых (все 4-20 мА) входов/выходов,
  • модуль статистики,
  • модуль Button (для отключения кнопки Старт/Стоп на панели ПЛК для защиты от произвольной остановки выполнения программы),
  • модуль Modbus Master (RS-485) с вложенными подмодулями связи с МДВВ, двумя МВА8, ТРМ32, ТРМ212,
  • модуль Modbus Slave (Debug RS-232) для связи с панелью оператора ИП320 или любой другой панелью, скадой, любым мастер-устройством, включающий 8-битные и флоатовские переменные (при добавлении/удалении не забывайте про выравнивание)


Конфигурации скачивайте здесь: Конфигурации П&#10.zip

Было бы интересно узнать как реализованы конфигурации у Вас.