скажите пожалуйста может ли панель выступать АРМ-опреатора?
скажите пожалуйста может ли панель выступать АРМ-опреатора?
Зравствуйте, Звёздочка.
Если вы интересуетесь по поводу панели оператора, то думаю она будет частью АРМ, нежели полностью его заменит.
По поводу модема ПМ01- каков вопрос?
возможен ли такой вариант, чтоб данные через модем ПМ01 сразу приходили на панель оператора?
Да возможно, если панелька будет слэйвом, а модем настроить на автоподъём трубки. тогда на модем у панели можно будет дозвониться и прислать в неё данные, но мастер должен уметь работать с АТ командами ( Lectus, ПЛК...)
Пытаю ПМ01 терминалом. Ни звонить, ни отправлять СМС не хочет, хотя баланс запрашивает (значит, сеть видит). Выведите на дорогу, пожалуйста
AT+CMGS=<79635927675>
ERROR
AT+CMGS=79635927675
ERROR
Спасибо, вроде, разобрался. Номер надо было заключить в двойные кавычки, хотя в руководстве к модему так:
AT+CMGS=<номер>
Последний раз редактировалось Адлан; 08.03.2014 в 18:27.
если взять более подробно мой пример, то есть щит собраный, там есть плк, панель, трмы модули и необходимо отдаленно на другой панели смотреть параметры с приборов. Поэтому и возник данный вопрос
Плк из шкафа через подключенный к нему модем звонит на второй модем, подключенный к панели, тот берёт автоматически трубку. ПЛК инициирует отправку данных в панель, далее по желанию алгоритма. но тут необходимо CSD соединение, потому постоянно держать звонок для непрерывного обмена данными будет "копеечно"
А связать плк и телефон возможно? чтобы по тому когда нужно человеку ему на телефон приходило сообщение с необходимыми данными. Потому что беспрерывная передача по csd каналу очень дорого. да и передача параметром желательна на телефон по необходимости, а не постоянно.
СМСки можно слать с ПЛК на телефон. Есть специальная библиотека для этого. Поройтесь поиском.