Тема: Выходной сигнал СИ8

  1. #1

    По умолчанию Выходной сигнал СИ8

    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли запрограммировать СИ8 таким образом, чтобы прибор, досчитав до заданного количества импульсов, выставил сигнал на выходном реле и не сбрасывал его до тех пор, пока не поступит на вход сигнал сброса от внешних устройств?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, да, в таком режиме СИ8 работать может.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, да, в таком режиме СИ8 работать может.
    Будьте любезны, подскажите какой параметр в какую величину нужно установить, чтобы данное требование выполнялось.

  4. #4

    По умолчанию

    Strt = 0
    FinL = -9999999
    FinH = 9999999
    P = 1
    F = 1
    INP = 2
    IND = 1
    SEL1 = 1
    SET1 = 2
    DIR1 = 3

    Сброс осуществляется подачей сигнала на вход3

  5. #5

    По умолчанию

    Огромное спасибо!!!