Тема: Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485

    Столкнулись с такой проблемой. К MasterSCADA через Modbus Universal MasterOPC Server подключены два контроллера. Один по Tcp/ip, второй RS-485.
    После потери связи данные с контроллера подключенного по эзернет восстанавливаются сразу, а вот у контроллера подключенного по RS-485 имеют признак качества BAD. В чём может быть проблема ?

    ГИДРОФОЛ № 4.zip
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    В конфигурации которую вы прислали содержится лишь один узел - TCP.
    Вы смотрели лог обмена с устройством в этот момент? Запросы уходят, устройство отвечает?
    Можно еще попробовать у устройства включить настройку "Реинициализация узла при ошибке" - это устранит проблему если происходит зависание портов.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Извиняюсь, действительно не та конфигурация.
    Запросы уходят, устройство отвечает. Те что идут из Скады в контроллер проходят нормально, те что должны считыватся с контроллера имеют признак "BAD".
    А можно по подробнее о "Реинициализация узла при ошибке". Что она даст ?

    ГИДРОФОЛ № 4 АВТО&.zip
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.06.2013 в 21:02.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Запросы уходят, устройство отвечает. Те что идут из Скады в контроллер проходят нормально, те что должны считыватся с контроллера имеют признак "BAD".
    Пришлите лог обмена. Отключите "Узел 1" (чтобы его запросы не попадали в лог), в свойствах сервера включите запись журнала и всех действий. Запустите режим исполнения, разорвите связь и восстановите снова. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Какая у вас версия OPC сервера?

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А можно по подробнее о "Реинициализация узла при ошибке". Что она даст ?
    При ошибке порт закроется, а потом будет открыт снова.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пришлите лог обмена. Отключите "Узел 1" (чтобы его запросы не попадали в лог), в свойствах сервера включите запись журнала и всех действий. Запустите режим исполнения, разорвите связь и восстановите снова. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Какая у вас версия OPC сервера?
    Хорошо. Сделаем.

    Версия : Demo 32 build (2.0.0.1)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение

    Версия : Demo 32 build (2.0.0.1)
    2.0.0.1 или 2.0.0.11?
    Если 2.0.0.1 - то это старая версия, попробуйте установить текущую
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  2. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:09
  3. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  4. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  5. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52