    По умолчанию Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать лучше.

    Для моей задачи необходимо получать значение о давлении очень много раз за секунду, чтоб потом алгоритм ПЛК проанализировал получившийся график.
    ПЛК 150 может обновлять значение аналогово входа 2 раза в секунду(что не достаточно).

    У "Овен" есть МВ110-2АС (модуль скоростного ввода аналоговых сигналов) который может получать до 200 значений в минуту. Мне интересно реально ли ПЛК сможет успеть получить все значения не потеряв что то из за параллельной обработки другого алгоритма (И на сколько сильно забьется тогда трафик сети). Есть ли какие то хитрости в составлении программы для этой задачи.

    Быть может для него нужно организовывать параллельную сеть RS232?

    Быть может есть и другие способы получать аналоговый сигнал с большой частотой, тогда что за железо для этого понадобится?

  2. #2

    По умолчанию

    в Вашем случае я бы обратил внимание на ПЛК160.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    в Вашем случае я бы обратил внимание на ПЛК160.
    Тока ПЛК160 дороже ПЛК(100-150) почти в 2раза, а умеет измерять величину аналогового входа 10 рас в секунду. Что не сравнимо с МВ110-2АС (200 измерений в секунду), а стоит 3500р (думаю не так много). Мне интересно сеть то будет успевать. как узнать?

  4. #4

    По умолчанию

    Сеть не будет успевать.

  5. #5

    По умолчанию

    Обмен по сети занимает 15-25 мс стандартными средствами.
    На сколько помню можно опросить значение всех каналов одной посылкой.
    Через библиотеки у гуру вроде быстрее получалось. Но зело проблематично. Стоимость потраченного на это времени превысит разницу в стоимости ПЛК.
    Если у Вас стоит уже ПЛК150, то конечно легче докупить МВ110-2АС.
    Если на перспективу - ПЛК160 (по цене не сильно дороже ПЛК150+МВ).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если у Вас стоит уже ПЛК150, то конечно легче докупить МВ110-2АС.
    сейчас принято решение купить СПК207, он наверно сможет все

  7. #7

    По умолчанию

    Ну с учетом, что СПК не имеет аналоговых входов (никаких не имеет), а цикл СПК более 10мс - выборку в 100 раз в секунду Вы точно получить не сможете.
    Если не секрет - что за задача? Может сможем оптимальный вариант предложить...

    З.Ы.: чем подробнее опишите, тем легче будет подобрать оборудование.

Похожие темы

  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:03
  2. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 03:55
  3. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •