Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Простой вывод с датчиков на дисплей

  1. #1

    По умолчанию Простой вывод с датчиков на дисплей

    Здравствуйте,
    Мы думаем обновить нашу нашу приборную панель. Сейчас у нас порядка 20-ти датчиков температуры, давления и уровня (ток/напряжение, как обычно), которые выводят данные на такое же число ТРМ201. Мы хотели бы заменить все это одним дисплеем плюс (опционально) выводом всего на компьютер. Я не КИПовец, но насколько я понял из описаний устройств, мы можем эти 20 датчиков подвести к модулям ввода аналоговых сигналов (МВ110), а с них вывести на комьютер. Но нам хотелось бы иметь дисплей (или дисплеи) на приборной панеле, а компьютер использовать как вторичную систему вывода для архивирования. Хотелось бы узнать с каким набором оборудования такое возможно.

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    панель+ОРС овен+МВ110(или МВА)
    На один порт панель-мастер модули ввода
    На второй панель-слейв к ПК
    Внутри панели переадресацию сделайте

  3. #3

    По умолчанию

    Ход мысли понял. Спасибо. Правда нам наверное все равно придется использовать индикаторы СМИ2 (http://www.owen.ru/catalog/76540788) как основное средство визуализации. Не могли бы вы подсказать что может послужить хорошим мастером сети для снятия с МВ110 и вывода как на слейвы на компьютер и эти индикаторы? Как я понял МВ110 мастером сам по себе быть не может.

  4. #4

    По умолчанию

    СП270 в качестве мастера сети опрашивает существующие ТРМы, по второму интерфейсу - передача на комп. Или СПК.

  5. #5

    По умолчанию

    С существующими ТРМами у нас не все так гладко. Часть устаревшие, не поддерживают МодБас, объединить их в сеть нормальную мы не смогли.
    Поэтому хотим их заменить на эту конструкцию из датчиков, МВ110, индикаторов СМИ2 и компьютера. Индикаторы нужны для табло, компьютер только для записи и архивирования, делать его мастером не хотим. Было бы хорошо иметь мастера который может выдавать и на компьютер и на индикаторы СМИ2. С панелями СП270 или ИП320 можно такое сделать?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Что значит выдавать на компьютер?
    Комп в любом слулчае будет сервером и вешается на отдельный интерфейс.
    Сми подключите вместе с модулями и пусть панель опрашивает датчики и пишет в сми.
    Ограничение только по количеству устройств в сети -32шт.
    Потом добавляйте повторители.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно взять ПЛК100 + модули МВ110 и СМИ2. Панель и модули подключаются по RS485 в режиме слейв. А ПЛК по интерфейсу Ethernet или RS232 можно подключить к ПК для регистрации значений в скаду.

  8. #8

    По умолчанию

    Топикстартеру нужен видеографический регистратор. Я, наверное, выдам какой-то дикий секрет, но фирма Овен в настоящее ведет такие разработки. А пока можно обратить внимание на Элметро, Элемер, Экограф/Мемограф, но эти будут подороже раз в 5, чем планирует Овен.

Похожие темы

  1. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  2. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  3. Гаснет дисплей на СМИ1
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 18:36
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод архива на ип320 с плк
    от Sunnytommi в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •