Показано с 1 по 4 из 4

Тема: CoDeSys HMI

  1. #1
    Пользователь Аватар для klg
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Украина, г. Павлоград
    Сообщений
    52

    По умолчанию CoDeSys HMI

    Здравствуйте.
    Сделал проект с визуализацией (Овен ПЛК-160). В CoDeSys (v2.3) визуализация работает. Не могу запустить визуализацию из CoDeSys HMI - после запуска CoDeSysHMI.exe пустой серый экран. Подскажите, как это сделать. Windows 7/32.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    А визуализация названа PLC_VISU?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вставьте в свойствах ярлыка демо HMI кодесис путь на свой проект и удалите "simulation"

  4. #4
    Пользователь Аватар для klg
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Украина, г. Павлоград
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VitVir Посмотреть сообщение
    А визуализация названа PLC_VISU?
    Да, названа PLC_VISU.

Похожие темы

  1. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •