    По умолчанию ПЛК 150

    добрый день !подскажите начинающему в программировании в CODESYS пожалуйста .как можно реализовать что бы срабатывал выход контроллера при подачи сигнала на вход длительностью 2 секунды

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    in:bool - имя входа в конфигурации
    out:bool - имя выхода в конфигурации

    var
    ton1:TON;
    end_var

    ton1(IN:=in , PT:=t#2s);
    out:=ton1.Q;

    При поступлении сигнала на вход in в течении 2 секунд включается выход out.