Тема: 2 независимых АРМа

  1. #1

    По умолчанию 2 независимых АРМа

    Всем добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
    Могут ли работать 2 независимых и почти одинаковых (за исключением сетевых адресов) АРМа с OPC Lectus
    в связке с 4 контроллерами ПЛК110?
    Есть ли какие-то особенности при программировании ПЛК и настройке Lectusа?
    У нас такая система собрана, но нет стабильности в работе.
    Периодически отваливается OPC то на одной, то на другой станции.
    Может, у кого-нибудь есть подобный опыт?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,683

    По умолчанию

    Одна станция физически опрашивает ПЛКшки (или одну не важно) . Вторая , третья станция подключаются к первой по ОРС технологии.
    Там к лектусу описаловка более-менее толковая идет , особое внимание на "Настройка DCOM".

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но нас такое подключение не устраивает. 2- комп работает в резерве независимо от первого. И у нас такая компоновка проработала 2 месяца, а потом начались проблемы. А так как объект выездной, то мы пытаемся пока на месте все проверить.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borovikova Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но нас такое подключение не устраивает. 2- комп работает в резерве независимо от первого. И у нас такая компоновка проработала 2 месяца, а потом начались проблемы. А так как объект выездной, то мы пытаемся пока на месте все проверить.
    я вот даже бы не сомневался, что у Вас будут проблемы. На компьютерах, на которых можно поиграть в косынку, такое будет всегда. Поставте сервер без прямого доступа, т.е. как минимум без монитора, и пусть он раздает полученную информацию сколь угодно подключенным клиентам

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borovikova Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но нас такое подключение не устраивает. 2- комп работает в резерве независимо от первого. И у нас такая компоновка проработала 2 месяца, а потом начались проблемы. А так как объект выездной, то мы пытаемся пока на месте все проверить.
    Ага , видел такое ! Это просто чудо , как же оно проработало 2 месяца?
    Это все равно что на допросе отвечать двум следакам одновременно,причем оба злые.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На самом деле, если переменных немного то схема вполне рабочая. Пробовали увеличить цикл опроса?
    Вот здесь уже было похожее http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14865. Есть мнение, что надо уходить от опс протокола. На практике раньше августа не проверю.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,683

    По умолчанию

    Все равно рано или поздно пакеты пересекутся и будут пересекатся регулярно.Схема бредовая , с заложенным глюком.Все нормальные стараются от глюков и возможности их появления избавится , а тут ... нате хочем так . Ну так , да и так.

  8. #8

    По умолчанию

    Отдельное спасибо Sergey666 за позитивные ответы. Но Codesys позволяет настроить обмен через разные порты (у нас 504 и 506)- почему где-то должны пересечься пакеты? Другое дело, что контроллеру не хватает времени на обработку сетевого обмена. Но это можно опять вернуться к теме цикла работы ПЛК. В сименсе проблем нет с автономными станциями. У нас работает до 6 армов- и все нормально. Кстати, в контроллере стоит время цикла -0, что, я считаю, не совсем правильно. Но специалист по ПЛК ссылается на форум ОВЕН (есть ветка по этой теме)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borovikova Посмотреть сообщение
    Codesys позволяет настроить обмен через разные порты (у нас 504 и 506)- почему где-то должны пересечься пакеты?
    "пересечься" не совсем верное слово.
    если порт занят, на таймауте например, естественно к другому контроллеру не обратится через этот порт.(похоже на com)
    это правило не только для кодесиса.
    А разве в сименсе у вас цикл фиксированный?
    Вы ту веточку почитайте, интересная.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.06.2013 в 17:28.

  10. #10

    По умолчанию

    "если порт занят" - но у нас два порта (соответственно, для каждого АРМа). Да, в сименсе мы задаем цикл в контроллере. С учетом на сетевой обмен и собственные нужды контроллера. "Ту веточку" читали. У меня отличное от той веточки мнение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2 независимых АРМ?
    от xandrman в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 18:30
  2. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •