Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Подключение Термометра сопротивления к ПЛК 150

  1. #1

    По умолчанию Подключение Термометра сопротивления к ПЛК 150

    Здравствуйте, Друзья! Начинаю заниматься работой с контроллерами, появилась трудность в том, чтобы подключить термометр сопротивления-1388 к ПЛК 150. Кто-нибудь может мне помочь правильно подключить термометр сопротивления, плюс помочь в программной реализации? Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Вам поможет руководство пользователея к прибору (идет на диске).
    Надо выбрать правой кнопкой на соотвествующем входе - Replace element\RTD sensor.
    И в открывшемся меню выбрать градуировку вашего термосопротивления.

  3. #3

    По умолчанию

    Описание подключения в мануале вас не устраивает? Там вроде все понятно. А с реализацией нужны конкретные задачи.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, сейчас буду настраивать

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван))) Посмотреть сообщение
    Описание подключения в мануале вас не устраивает? Там вроде все понятно. А с реализацией нужны конкретные задачи.
    Если будут вопросы с программированием я обращусь, вдруг чем поможете!

  6. #6

    По умолчанию

    Подключил ТС к ПЛК-150, хотелось бы увидеть температуру, если есть возможность, пример программы можете скинуть? Сам пишу на ++, но сложилась такая ситуация, что надо и языки данного стандарта под codesys изучать. Так что, если возможность есть, скиньте, Спасибо!

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Для того чтоб увидеть температуру языки изучать пока не требуется, загляните в конфигуратор

  8. #8

    По умолчанию

    Заглянул, что именно мне там надо изменить, чтобы увидеть эту температуру?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DavidVilla Посмотреть сообщение
    Заглянул, что именно мне там надо изменить, чтобы увидеть эту температуру?
    По-моему достаточно понятно, добавить не чего:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вам поможет руководство пользователея к прибору (идет на диске).
    Надо выбрать правой кнопкой на соотвествующем входе - Replace element\RTD sensor.
    И в открывшемся меню выбрать градуировку вашего термосопротивления.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DavidVilla Посмотреть сообщение
    Заглянул, что именно мне там надо изменить, чтобы увидеть эту температуру?
    посмотрите видео, а лучше конечно читать документацию
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:44
  2. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •