Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: ип320 и мв110

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jus Посмотреть сообщение
    У меня мв110-224.4тд. Если даже неправильные настройки регистра, проект-то должен записаться в панель. До связи с модулем я ещё не дошёл.
    Мозг взорвали, панель загрузив проект сразу начинает опрашивать устройства, если их нет то пишет потеря связи, модуль подключайте, а потом ищите ошибки

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Понял, прошу прощения за мозг.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну раз у Вас 4ТД, то регистры лучше смотреть 62 для первого канала и т.д. причем в виде флоат (по два и с галочкой)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать и ещё с кабелем разбираться.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Дело было в кабеле, поставил нульмодемный и всё соединилось. Спасибо, что терпели меня.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Соединение панели и МВ110 получилось, но не получается подключить ещё master scada.

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Мастер в сети может быть только один, у Вас как реализовано?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Я сделал панель slave, соединяется со Scada но пишет downloading

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jus Посмотреть сообщение
    Я сделал панель slave, соединяется со Scada но пишет downloading
    ну видимо панель думает, что при соединении с ПК будет происходить загрузка проекта, ей же ни кто не объяснил что это СКАДА хочет подключиться и передать значения с модуля, с которого в свою очередь скада должна прочитать требуемые значения. Все это осуществимо в одной сети, если это сеть RS485

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Подсоединил всё по rs485, вроде все друг-друга видят. Вопрос: в конфигураторе значения каналов без подключенных датчиков есть, а в панели в скаде-нули. Не понимаю почему.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110 1ТД+ИП320
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 23:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •