Постараюсь изложить проблему кратко и по существу. Имеется система удаленного мониторинга 11ти объектов по выделенной линии Ethernet. На каждом объекте установлены либо пара приборов ТРМ138 и МВА8, либо один МВА8. К сети Ethernet приборы подключены через преобразователь интерфейсов Moxa Nport (из RS-485 в Ethernet), который в свою очередь подключен к ADSL модему. Связь с приборами реализована по протоколу ОВЕН, пока опрашивалось 5-7 объектов все работало стабильно, как только их число увеличилось начались проблемы. При запуске SCADA программы возникали ошибки COM портов, с предложением исключить какой-либо порт из активных. Помогает увы только перезагрузка ПК и перезапуск программы. Помимо этого начала просто пропадать связь с некоторыми объектами и потом резко появляться, физически соединения не имеют обрывов, линия тоже тестировалась на предмет обрывов но безрезультатно. Уже устал строить гипотезы, а проконсультироваться не у кого.. Помогите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами или может посоветовать что-то.