    Lightbulb ПР и системы АВР

    Уважаемые форумчане.
    Данную тему я создаю для более подробного рассмотрения одной единственной задачи: создание систем автоматического ввода резерва (АВР).
    У нас есть задумка создать готовое решение на основе ПР110 (имеется положительный опыт).
    С одной стороны задача простая, но везде есть свои тонкости и нюансы, поэтому если у кого то есть опыт создания подобных систем прошу им поделиться с нами .

    Надеюсь результаты наших совместных трудов будут полезны для вас.

    Заранее спасибо за участие)

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Мы то же реализовали подобную систему. Городили для автоматического переключения питания коттеджа от генератора в случае пропадания напряжения в основной сети .
    Собственно не удобство только одно, пришлось бесперебойник ставить для питания ПР на время переключения. Не шибко изящное решение получилось.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Есть еще генераторы с автозапуском при пропадании сети , все равно коммутирующие элементы питать надо чем-то.И переключать должен кто-то.А готовое решение... не знаю возможно-ли.И надо ли...
    Видел промышленные шкафы с АВРами , разных производителей (Сборщиков).Чего они там только не мутят...Основной элемент - автоматы с приводами встроенными и АВРами от Шнайдера или АББ , но некоторые лепят еще и ПЛКшки для чего-то . Так вот основные коммутирующие элементы - у всех одинаковые , а схемотехнические решения разные. Причем все сертифицированно ... регулярно глючит. Если генератор сам не заведется - нифига ввод резерва не произойдет.(Вполне естественно)Конечно можно сделать "типовое" решение и схему "Приколоть" , а можно шкаф сделать АВР вместе с генератором и комплектом продавать.Только тогда "Овен" уже в нашу нишу полезет.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    ...Конечно можно сделать "типовое" решение и схему "Приколоть" , а можно шкаф сделать АВР вместе с генератором и комплектом продавать.Только тогда "Овен" уже в нашу нишу полезет.
    Мы не планируем заниматься не свойственными нам продуктами. Нам интереснее, что Вы зарабатывали, используя наше оборудование. Поэтому готовый шкаф - это не наше. А вот создать типовое применение с набором нашего оборудования с схемами и пр. это для нас интересно.

    Вопрос: а что за решения с автозапуском? Это промышленное решение? Сколько стоит? Какие функции? И зачем отдельная запитка? Это делаетс я на перекидных контактах, как стандартный АВР...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Перекидные контакты - ручной перекидной рубильник не АВР.
    Есть , вроде пускатели с силовыми Н.О -Н.З . Но - это как-то не очень.
    Генераторы с автозапуском - стандартные промышленные , очень дорогие , со своей автоматикой.
    Для реализации автозапуска обычного , бытового,генератора - надо схему пуска реализовать (На ПРке).Но ПРку надо от чего-то запитывать.(Аккумуляторы 24в , бесперебойник ).
    После запуска генератора надо включить коммутирующий силовой пускатель и " Мониторить" основной ввод для обратного перехода .
    Переходы "безобрывными" не бывают , поэтому ПРка и автоматика должны быть запитаны "гарантированно".

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Блок АВР 1.jpgБлок АВР.jpg
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Вопрос: а что за решения с автозапуском? Это промышленное решение? Сколько стоит? Какие функции? И зачем отдельная запитка? Это делаетс я на перекидных контактах, как стандартный АВР...
    Для чистого АВР применять ПР нет смысла. Сейчас существует достаточное количество специализированных реле именно для систем с АВР с ценой ниже чем ПР.
    А вот когда требуется переключение на генератор, тогда да, можно и ПР применить. Из плюсов, что можно применять с любыми генераторами с минимальным вмешательством в их схему.
    Логика работы:
    1. Пропало напряжение на основном вводе
    2. ПР дает команду на включение стартера генератора (1-6 с).
    3. Если генератор не запустился, попытка повторяется. Всего три попытки. Потом блок включает аварийный сигнал.
    4. После запуска генератора ему дается время поработать на холостых оборотах, для прогрева двигателя (время выставляется по паспорту генератора). Если сразу дать нагрузку, двигатель может заглохнуть.
    5. После прогрева двигателя, происходит переключение питания объекта от генератора.
    6. После появления напряжения на основном вводе, объект 3-4 минуты продолжает питаться от генератора. Так как могут быть скачки напряжения и включения – отключения напряжения.
    7. Если напряжение на вводе нормальное в течении 3-4 минут, объект переключается на основной ввод. И через минуту глушится генератор.

    Вот на время когда напряжения в сети уже нет, а генератор еще не в рабочем режиме или прогревается и требуется отдельная запитка ПР.

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Для реализации автозапуска обычного , бытового,генератора - надо схему пуска реализовать (На ПРке).Но ПРку надо от чего-то запитывать.(Аккумуляторы 24в , бесперебойник ).
    Мы первоначально думали делать на ПР110-24 с аккумуляторами, но тут сразу встал вопрос с контролем заряда аккумуляторов. По этому поставили ПР110-220 и стандартный бесперебойник. Да и контакторов с катушками ~ 220 В как грязи, а вот с катушками на =24 В ещё поискать надо, или под заказ.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.06.2013 в 13:09.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk
    ...
    Мы первоначально думали делать на ПР110-24 с аккумуляторами, но тут сразу встал вопрос с контролем заряда аккумуляторов. По этому поставили ПР110-220 и стандартный бесперебойник. Да и контакторов с катушками ~ 220 В как грязи, а вот с катушками на =24 В ещё поискать надо, или под заказ.
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.06.2013 в 20:28.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.
    В этом случае Вам пришлось бы следить за зарядом аккумулятора. Т.к. ПР бы питалься только от него. И через какое-то время посадил бы заряд.
    А вот по второму предложению, не понял...

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    А вот по второму предложению, не понял...
    Имелось виду, что напряжение для катушки пускателя можно брать с генератора. После его выхода на рабочий режим.
    В принципе всё это так и реализовано у производителей.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    В этом случае Вам пришлось бы следить за зарядом аккумулятора. Т.к. ПР бы питалься только от него. И через какое-то время посадил бы заряд.
    А вот по второму предложению, не понял...
    Во первых ПР подключался бы к аккумулятору только при пропадании основной сети, во вторых во время работы генератора происходит заряд аккумулятора, как в автомобиле. А после появления сети через заданное время ПР отключит генератор и сам отключится, через доп. контакты пускателя основной сети. Катушка включения пускателя сети от генератора, включается через контакты ПР от напряжения генератора.

Страница 1 из 29 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •