  1. #241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    если сфазировать два ввода и запускать второй не отключив первый а потом отключить первый чтоб выиграть время в процессе коммутации время. Ну вот как то так.
    Про уравнительный ток не слышали. А зря.

    Синхронизировать одноименные фазы можно если они берут начало с однон трансформатора
    В подобном АВР смысла-0.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    высоковольтники видимо как саперы, ошибаются один раз
    Выживают, и продолжают работать. Но не все.

  2. #242

    По умолчанию

    согласен два ввода от одного трансформатора смысла не имеют, про уравнительные токи конечно слышал но так давно если честно признаюсь, вот еще раз повторюсь вот смотрите на процес комутации мы тратим порядка двух секунд пока пропало потом включило пускатель ну как то так. Так вот я про что говорю если контролеру прописать алгоритм пропадания напряжения по графику и начать процесс комутации за ранее а к тому моменту когда пропадет у нас уже включится второй. И еще раз повторюсь это только идея.

  3. #243
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    почему идея, так и работают ДЭС, включается второй движок, синхронизируются и перекомутируются. Только это если плановое переключение, но вроде суть темы это АВР

  4. #244

    По умолчанию

    если, идею воплотить в жизнь, то будет "провал" в питании, если вас устроит, то вполне реализуемо на контакторах(это чисто из опыта), чем ими управлять (ПР,ПЛК, реле времени......) решать вам!

  5. #245

    По умолчанию

    но вроде суть темы это АВР
    может начать с начала!!!!

    какая нагрузка у вас в кВт?

  6. #246
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    ага, и механическая блокировка на контакторах или троссиковая на мотор редукторах. хоть обсинронизируйся, ничего не выйдет.

  7. #247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    Так вот я про что говорю если контролеру прописать алгоритм пропадания напряжения по графику и начать процесс комутации за ранее а к тому моменту когда пропадет у нас уже включится второй. И еще раз повторюсь это только идея.
    1) Перекоммутацию без пропадания напряжения ? только как плановую, и с кучей оговорок.
    2) При аварийных ситуациях на линии могут возникать перенапряжения.
    3) Обратная трансформация недопустима.


    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    почему идея, так и работают ДЭС, включается второй движок, синхронизируются и перекомутируются. Только это если плановое переключение, но вроде суть темы это АВР
    Это немного из другой оперы. И на ПР110 этого не сделать, для таких схем требуется минимум 5 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. 2 - обороты, 1 - синхронизация фазы. 2 - токи нагрузки на каждом генераторе. 2 Ан.выхода - регулировка оборотов.


    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ага, и механическая блокировка на контакторах или троссиковая на мотор редукторах. хоть обсинронизируйся, ничего не выйдет.
    Самое слабое звено - механика. Когда надо, или заклинивает, или не работает по причине физ. износа.

  8. #248

    По умолчанию

    перекоммутаци в плановом режиме тоже нужна но не так сильно если честно актуальна, ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение а что за оговорки при плановом переключении если не секрет.

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    что за оговорки при плановом переключении если не секрет.
    Напряжения не должны иметь углового смещения и быть равными по величине, если кратко.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142594
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1406869694
    Плановые переключения производят перед выведением одной подстанции(трансформатора) на профилактику. Возникновение обратной трансформации недопустимо.
    ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение
    Имел ввиду аварийные режимы на линии (фидере) , про РПН пусть голова у энергетиков болит.

  10. #250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Напряжения не должны иметь углового смещения и быть равными по величине, если кратко.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142594
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1406869694
    Плановые переключения производят перед выведением одной подстанции(трансформатора) на профилактику. Возникновение обратной трансформации недопустимо.

    Имел ввиду аварийные режимы на линии (фидере) , про РПН пусть голова у энергетиков болит.
    ну я так понимаю это и имели под словом синхронизированно

Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •